地下车库喷淋支管及两个喷淋头的间距都是2.8米,请问遇到多大的风管需要两侧都增设喷头?
地下车库喷淋支管及两个喷淋头的间距都是2.8米,请问遇到多大的风管需要两侧都增设喷头?
12楼
能够保证一个喷淋的保护半径就可以,你的风管下喷应该尽量往中间安装
回复
13楼
根据《喷规》7. 2. 3条及其图示,风管下加设喷头应居中布置(横截面)。如果这样布置满足你的喷水强度要求,就只增加一个喷头就行。
回复
14楼
只需要在中间加一个喷头就行了!!
回复
15楼
抓狂 发表于 2013-7-2 18:34 根据《喷规》7. 2. 3条及其图示,风管下加设喷头应居中布置(横截面)。如果这样布置满足你的喷水强度要求, …如果风管宽度是3米,风管下喷头的支管怎么打固定支架?
回复
16楼
下喷在风管中间就可以啦
固定支架的话,装下喷的横管长点>3m ,横管两头安装支架,可以固定在顶板上
回复
17楼
olivia210 发表于 2013-7-5 14:06 下喷在风管中间就可以啦固定支架的话,装下喷的横管长点>3m ,横管两头安装支架,可以固定在顶板上另一头固定在那里?
回复