地下车库喷淋支管及两个喷淋头的间距都是2.8米,请问遇到多大的风管需要两侧都增设喷头?
地下车库喷淋支管及两个喷淋头的间距都是2.8米,请问遇到多大的风管需要两侧都增设喷头?
2楼
规范上一般是》1.2m才加下喷的
回复
3楼
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
回复
4楼
是的,楼上的正解。
回复
5楼
sai0510 发表于 2013-6-28 16:10 规范上一般是》1.2m才加下喷的我知道啊,可是风管的宽度达到了三米只加一侧不合理吧!
回复
6楼
君临天下 发表于 2013-6-28 21:23 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头 …我的意思是如果风管宽度是三米难道只在一侧加喷淋头吗?
回复
7楼
上喷照装,风管中间加一排下喷,完。
回复
8楼
dongshi402 发表于 2013-6-29 10:11 上喷照装,风管中间加一排下喷,完。可以吗?之前见过两侧都要加喷头的!具体多宽忘了!
回复
9楼
collping 发表于 2013-6-29 07:39 我知道啊,可是风管的宽度达到了三米只加一侧不合理吧!上下都装的,
回复
10楼
sai0510 发表于 2013-6-29 17:20 上下都装的,我知道上下都要装,我问的是当风管宽度达到3米的时候,只在风管下方一侧安装喷头吗?肯定会有空白区吧!我想问的是风管宽度多少的时候左右两侧(不是上下)都要安装喷头!
回复
11楼
collping 发表于 2013-6-29 17:44 我知道上下都要装,我问的是当风管宽度达到3米的时候,只在风管下方一侧安装喷头吗?肯定会有空白区吧!我 …上喷下方有风管时,在风管大于等于1.2m的时候安装下喷,左右两侧的没规定,因为喷头的保护面积决定的,宽度再大的话那就是旁边的喷头加下喷了
回复