三百公里外一处用电负荷的供电线路如何选型
showin3690
showin3690 Lv.10
2013年06月28日 14:48:55
只看楼主

三百公里外有一处日耗电120000KWH的负荷,应选择多少电压等级的线路,截面积大概多少

三百公里外有一处日耗电120000KWH的负荷,应选择多少电压等级的线路,截面积大概多少
免费打赏
chiu
2013年06月30日 16:21:47
2楼
这个大概是某技校或初级技工培训班的作业题吧。
脱离实际,距离与负荷严重不协调。
为这么小的负荷建一条110kV线路和变电站不划算吧?除非是个金矿场。
110kV以下,电压损失又太大。
况且,因为缺少其他条件,不能求出最大计算负荷,仅用日平均负荷得出的导线截面是不靠谱的。
结论:此题无解。
回复
showin3690
2013年07月01日 18:00:23
3楼
chiu 发表于 2013-6-30 16:21 这个大概是某技校或初级技工培训班的作业题吧。脱离实际,距离与负荷严重不协调。为这么小的负荷建一条 …不是作业题,是个朋友在地广人稀的新疆弄一个厂子,大概咨询了我,这么远的距离必须的用110?
回复
chiu
2013年07月02日 10:13:26
4楼
LGJ-240导线,35kV,电压损失约0.026%/MW.km,66kV为0.007%。
回复
lingxuct
2013年07月02日 16:28:55
5楼
300km,一天12万KWH,高峰用电不小于10MW了?最低也得用220KV输电吧?
回复
ousheng130321
2013年07月03日 13:17:22
6楼
我是来学习的!!!
回复
showin3690
2013年07月04日 22:52:33
7楼
chiu 发表于 2013-7-2 10:13 LGJ-240导线,35kV,电压损失约0.026%/MW.km,66kV为0.007%。好专业 就需要这样的回答
回复
开心老爸
2013年07月07日 09:39:19
8楼
三百公里外一处用电负荷?不要告诉我就10kW哦,疯掉!
回复
yuanzhengbin
2013年07月08日 22:46:48
9楼
考虑各电压等级的供电半径
回复
yangong2013
2013年07月09日 22:08:19
10楼
35KV不行吧,我绝得应该是110的,240/30刚合适
回复
showin3690
2013年07月15日 20:10:08
11楼
开心老爸 发表于 2013-7-7 09:39 三百公里外一处用电负荷?不要告诉我就10kW哦,疯掉!新疆不是内地,地很广 人很稀
回复

相关推荐