10KV联络线原双电缆变单根电缆运行,需要改速断值么
zhenwuling
zhenwuling Lv.3
2013年06月28日 12:52:43
来自于继电保护
只看楼主

2个10KV站之间的联络线,原来是两根电缆并联运行的,现损坏一根,没来得及修复,需单根电缆运行一段时间(此段时间内负荷不会超出单根电缆的额定电流)。请问各位:1.过电流保护的整定值直接设置成以前的50%吗?2.定时速断保护的整定值应该怎么更改呢?我查资料得知速断的整定值跟最大的短路电流是成正比的,现在的疑惑就是,少了一根电缆,对那个最大短路电流有无影响?求大侠们指点,先谢谢了。

2个10KV站之间的联络线,原来是两根电缆并联运行的,现损坏一根,没来得及修复,需单根电缆运行一段时间(此段时间内负荷不会超出单根电缆的额定电流)。
请问各位:
1.过电流保护的整定值直接设置成以前的50%吗?
2.定时速断保护的整定值应该怎么更改呢?我查资料得知速断的整定值跟最大的短路电流是成正比的,现在的疑惑就是,少了一根电缆,对那个最大短路电流有无影响?
求大侠们指点,先谢谢了。
免费打赏
zhenwuling
2013年06月29日 13:29:55
2楼
发错版块了?继保这边人少么。。。求指点迷津啊
回复
电气奇才
2013年06月30日 13:18:56
3楼
过电流值可以不变,速断整定值必须变:lol
回复
zhenwuling
2013年06月30日 22:05:16
4楼
myqinpeng 发表于 2013-6-30 13:18 过电流值可以不变,速断整定值必须变啊? 如果不改过流保护值 若下一级故障电流没到原过流值 却超过单根电缆的载流值 岂不是不起保护作用?
回复
电气奇才
2013年06月30日 22:22:50
5楼
zhenwuling 发表于 2013-6-30 22:05 啊? 如果不改过流保护值 若下一级故障电流没到原过流值 却超过单根电缆的载流值 岂不是不起保护作用?它是两根电缆并联运行,因为一根坏了,现在只有唯一的一根了,在原来的设计情况下,如果下级没有增容的话,用一根还要看你的实际计算负荷多大,若果I30《=I电缆额定,可以用,如果大于不可用,此提问者说改用一根运行,那就是他已经计算过了一根可以满足现在的最大负荷电流,必要时可以短时间过载运行,所以原来的过电流值整定值可以不变,也可以整定小,速断整定值必须变,安全运行的基础是一根电缆可以满足现有的用电负荷的最大负荷电流。
回复
电气奇才
2013年06月30日 22:33:57
6楼
zhenwuling 发表于 2013-6-30 22:05 啊? 如果不改过流保护值 若下一级故障电流没到原过流值 却超过单根电缆的载流值 岂不是不起保护作用?它是两根电缆并联运行,因为一根坏了,现在只有唯一的一根了,在原来的设计情况下,如果下级没有增容的话,用一根还要看你的实际计算负荷多大,如果I30<=I电缆额定,可以用,如果大于不可用,此提问者说改用一根运行,那就是他已经计算过了一根可以满足现在的最大负荷电流,必要时可以短时间过载运行,所以原来的过电流值整定值可以不变(电缆本身就有短时的过电流耐受能力),也可以适当变小整定值,对于本级线路过电流保护可以提高灵敏度,这对于作为下级线路的后备过电流保护也可以提高灵敏度;速断整定值必须变;安全运行的基础是一根电缆可以满足现有的用电负荷的最大负荷电流。
回复
zhenwuling
2013年06月30日 22:40:46
7楼
myqinpeng 发表于 2013-6-30 22:33 它是两根电缆并联运行,因为一根坏了,现在只有唯一的一根了,在原来的设计情况下,如果下级没有增容的话 …谢谢你的解答,我好像明白了。不过由于我以前在学校都是混过来的,理论基础渣的要死,这个速断值的更改现在是头疼的事啊,查了下时限速断的计算公式,涉及到短路电流了,现在的情况是下级负荷(此线路带的是一个10KV配电站)有部分变压器转冷备用状态了,此种情况不知道怎么去计算短路电流了,原始资料又没有,哎,头疼!
回复
电气奇才
2013年06月28日 12:52:44
8楼
zhenwuling 发表于 2013-6-30 22:05 啊? 如果不改过流保护值 若下一级故障电流没到原过流值 却超过单根电缆的载流值 岂不是不起保护作用?过电流整定值是按照躲过用电负荷的最大计算负荷来计算整定的,现在用电负荷没有增容,所以现有用电负荷的最大计算负荷不变,所以计算整定值不变!所以可以不变过电流整定值(电缆可以短时承受本级及下级线路的过电流),也可以减小过电流整定值,这样对于本级线路过电流保护可以提高灵敏度,对于作为下级线路的后备过电流保护也可以提高灵敏度,就如你所提到的下级线路电流保护拒动时本级整定保护作为后备过电流保护,对此后备灵敏度有提高作用!速断整定值必须变。
回复
zhenwuling
2013年06月30日 22:56:19
9楼
myqinpeng 发表于 2013-6-30 22:49 过电流整定值是按照躲过用电负荷的最大计算负荷来计算整定的,现在用电负荷没有增容,所以现有用电负荷的 …还麻烦再问一下,那个速断整定值是不是要根据公式去算短路电流?
回复
电气奇才
2013年06月30日 23:01:13
10楼
zhenwuling 发表于 2013-6-30 22:40 谢谢你的解答,我好像明白了。不过由于我以前在学校都是混过来的,理论基础渣的要死,这个速断值的更改现 …我给你说一个简单的方法,速断整定值按照线路最大负荷电流的7~8倍整定即可,或者在减小到6~7倍,一般不用校验就可以满足灵敏度要求;过电流值一般整定在1.2~3倍之间,当然动作时限长短不一,你可以再查手册
回复
zhenwuling
2013年06月30日 23:05:10
11楼
myqinpeng 发表于 2013-6-30 23:01 我给你说一个简单的方法,速断整定值按照线路最大负荷电流的7~8倍整定即可,或者在减小到6~7倍,一般不用 …我们现在的过流值是以前的主任工程师整定的,现在他退休了。。。我看了下,过电流值一般都是额定的1.2倍,速断值大多是10倍左右。
回复