10KV联络线原双电缆变单根电缆运行,需要改速断值么
zhenwuling
zhenwuling Lv.3
2013年06月28日 12:52:43
来自于继电保护
只看楼主

2个10KV站之间的联络线,原来是两根电缆并联运行的,现损坏一根,没来得及修复,需单根电缆运行一段时间(此段时间内负荷不会超出单根电缆的额定电流)。请问各位:1.过电流保护的整定值直接设置成以前的50%吗?2.定时速断保护的整定值应该怎么更改呢?我查资料得知速断的整定值跟最大的短路电流是成正比的,现在的疑惑就是,少了一根电缆,对那个最大短路电流有无影响?求大侠们指点,先谢谢了。

2个10KV站之间的联络线,原来是两根电缆并联运行的,现损坏一根,没来得及修复,需单根电缆运行一段时间(此段时间内负荷不会超出单根电缆的额定电流)。
请问各位:
1.过电流保护的整定值直接设置成以前的50%吗?
2.定时速断保护的整定值应该怎么更改呢?我查资料得知速断的整定值跟最大的短路电流是成正比的,现在的疑惑就是,少了一根电缆,对那个最大短路电流有无影响?
求大侠们指点,先谢谢了。
免费打赏
电气奇才
2013年06月30日 23:05:50
12楼
zhenwuling 发表于 2013-6-30 22:56 还麻烦再问一下,那个速断整定值是不是要根据公式去算短路电流?是的,我给你说一个简单的方法,速断整定值按照线路最大负荷电流的7~8倍整定即可,或者在减小到6~7倍,一般不用校验就可以满足灵敏度要求;过电流值一般整定在1.2~3倍之间,当然动作时限长短不一,你可以再查手册,速断只在短路等严重的故障下动作,如果线路永远绝缘良好,那么速断永远不会动作!!!哈哈
回复
zhenwuling
2013年06月30日 23:13:57
13楼
myqinpeng 发表于 2013-6-30 23:05 是的,我给你说一个简单的方法,速断整定值按照线路最大负荷电流的7~8倍整定即可,或者在减小到6~7倍,一 …希望施工的赶紧修复电缆,不然真出问题就郁闷了。话说最近我们办公室脸特别黑,所管的变配电所接二连三的出问题,上个月还有个职工误操作带负荷拉了下刀,幸好人没事,当时10KV配电室有一堆人在现场,冷汗都出了!