求教干式变压器并联运行问题
sy861030
sy861030 Lv.4
2013年06月28日 10:24:27
只看楼主

请问干式变压器型号一样,连接组别一样,就是变压器容量不同,10/0.4KV的三台变压器容量分别为1250KVA,800KVA,500KVA,3台变压器分别独立运行,但是3组低压柜之间都有联络柜,现在变电所要进行高压改造,楼内装修,低压用电负载很少,但是不允许断电,我的方案是先把其中的一个联络柜合闸,然后断其中一个变压器的低压主进线柜,然后进行维修改造,之后再给变压器送电,合低压进线开关,再断母联开关。之后同理对其他两个变压器进行施工。关键在于合母联的时候涉及到两台不同容量的变压器并联运行,时间很短,也就是几十秒,请问这样可以吗?两台不同容量的变压器可以并联运行吗?谢谢

2013年06月28日 11:27:19
2楼
不能沉啊,大家帮忙啊
回复
lingxuct
2013年06月28日 13:56:35
3楼
变压器并列?楼主对这名词是如何理解的?

变压器并列是高压同电源,低压侧用联络开关并起来。你的三台变压器高压是同电源吗?

不同电源存在不能并的多种因素,一是电压有高低,二是电源的相位不一定是同相位,三是因高压系统上负荷大小不同,会产生环流。
回复
寒塘渡鹤影
2013年06月28日 14:31:48
4楼
变压器各种参数不明的情况下,还是先断电再合联络柜,不能因为某领导所提的“不允许断电”就带隐患进行操作。
并网的要求比较苛刻,真出了状况,领导不会帮背
回复
qq1036724641
2013年07月02日 09:26:21
5楼
同意楼上的说法,安全要紧。
回复