影响食品冷库能耗因素及节能措施
dgwangliang
2013年06月28日 09:33:35
来自于制冷技术
只看楼主

冷库是消耗电能比较大的部门,据有关部门统计,仅食品冷库业,总耗能折合用电量约为17.3亿度,占全国耗能的1.8%。若单以耗电而言,约为5.7亿度,占全国发电量的1.6%。而冷库又是冷藏业中的主要的用电部门(位),因此,对于食品冷库产业来说,节能的核心部门就是冷库。 1.冷库围护结构 冷库通过围护结构的跑冷量与冷藏库围护结构单位热流量成正比。因此,应多在减少食品冷库围护结构单位热流量指标方面下功夫。要降低围护结构单位热流量,一是保温材料热导率要小,二是围护结构层要厚。但厚度一般不宜太厚,否则会出现增加建造成本和浪费空间等问题。因此,要在合适的厚度范围内选取保温材料。通常情况下要求保温材料热导率小、吸水率低、耐低温性能好,成本不能过高等。

冷库是消耗电能比较大的部门,据有关部门统计,仅食品冷库业,总耗能折合用电量约为17.3亿度,占全国耗能的1.8%。若单以耗电而言,约为5.7亿度,占全国发电量的1.6%。而冷库又是冷藏业中的主要的用电部门(位),因此,对于食品冷库产业来说,节能的核心部门就是冷库。
1.冷库围护结构
冷库通过围护结构的跑冷量与冷藏库围护结构单位热流量成正比。2.防潮隔气层怎样设置。
因蒸汽的渗透过程总是从维护结构的水蒸气分压高的一侧向分压低的一侧渗透,所以应把水蒸汽渗透很小的防潮隔气材料设置在高温一侧,这样水蒸汽就不会进入隔热层,也就不会在隔热层中结露、结冰而破坏隔热性能。如果设置防潮隔气层在低温一侧,则容易使维护结构隔热层渗入水蒸气而使保温层降效、损坏。
之前,我们提到了应在隔热层的表面设置防潮隔气层,但究竟应设在隔热层的那一侧表面或者两侧表面都要设置呢?根据我国地域宽广南北温差较大的特点,主要看冷库的库内温度以及冷库建在严寒地区还是寒冷地区或温热区,如果冷库围护结构两侧的热、冷状态会发生反向转化时,则在隔热层的热侧设置单面的隔潮隔气层即可。如果有时内侧比外侧热(如气调库在北方的很多地方,低温库在东北地区),则应考虑在隔热层的两侧均设防潮隔气层。
3.冷库的蒸发压力和温度
蒸发温度与蒸发压力是相对应的,知道了蒸发压力后,可通过查表得出蒸发温度。在食品冷库库房温度一定的条件下,将温差(蒸发温度与库房温度的差)缩小,蒸发温度可以相应地提高,冷库制冷机的制冷量就会有所提高,也就是循环效率提高了,相应地也节省了电能。
免费打赏
刑天将军
2013年11月16日 19:05:36
2楼
好东西,值得学习
回复
ygfzxq
2013年11月25日 10:05:02
3楼
好东西,值得学习
回复
冰冻三尺
2013年11月26日 08:00:53
4楼

实用资料 好好 收下了
回复
andynie1042
2013年12月16日 10:37:35
5楼
资料不错,谢谢楼主的分享。
回复

相关推荐

APP内打开