高层住宅立管补偿器加在始端还是末端?
xuzechen826
2013年06月28日 08:02:38
来自于采暖供热
只看楼主

高层住宅管境内供暖立管加补偿器是加在起始端还是末端(两固定支架之间)?我原来设计均加在起始端,现在审查中心要求加在末端(上部),说是不承受管道压力。没道理吧。到底哪个方式好,为什么?求大神指点。

高层住宅管境内供暖立管加补偿器是加在起始端还是末端(两固定支架之间)?我原来设计均加在起始端,现在审查中心要求加在末端(上部),说是不承受管道压力。没道理吧。到底哪个方式好,为什么?求大神指点。
chenjue1986
2013年06月28日 08:56:53
2楼
这个有明确的要求么?我觉得固定支架之间都可以得,不存在压力的问题,选择的时候肯定已经明确了补偿的耐压值.
回复
zhhch1983758
2013年07月01日 13:04:28
3楼
应该加到两固定支架中间吧!
回复
you771020
2013年07月01日 13:38:09
4楼
好向没具体的规范,但是他的说法是对的,如高层在起始端与末端所差压力是很大的,从经济角度和技术角度设在未端要比起始端来的合理。但楼主说的两固定架之间我不知道两固定架有很大距离吗?应补偿器就是在两支架中间,并且一边是固定支架一边是活动支架这样才起到补偿作用啊!
回复
xuzechen826
2013年07月03日 16:54:43
5楼
现修订一下,压力是重量的笔误。补偿器肯定是安在端部,不可能是中部,这就产生了上述问题
回复
wdmxsmmmr
2013年07月04日 09:56:17
6楼
谢谢 学习了
回复
wdmxsmmmr
2013年07月04日 09:56:45
7楼
:):):):):):):):)
回复
shenhai2000
2013年07月04日 10:56:48
8楼
补偿器不可能是中部?
高层建筑也有可能吧
回复
浩叔聊机电
2013年07月04日 17:37:11
9楼
必须在中部。
回复
浩叔聊机电
2013年07月04日 17:38:17
10楼
而且还要分段,不仅仅是一个或两个。
回复
celiahui
2013年07月05日 17:49:15
11楼
来学习学习。谢谢分享
回复

相关推荐