地下室外挡墙裂缝可以放宽到0.4mm?
hsp8656
hsp8656 Lv.2
2013年06月27日 19:05:59
只看楼主

其他基础构件(包括地下室挡土墙)的允许裂缝宽度可以放宽0.4mm 在全国民用建筑工程设计技术措施哪一条???我找遍了2009版的技术措施也没看到有这一条,网上查了一下,说是在2.6.5条,但是机构体系篇2.6.5条是框剪结构的说明,其他基本都没有2.6.5条,请各位大侠指点~!!!

其他基础构件(包括地下室挡土墙)的允许裂缝宽度可以放宽0.4mm 在全国民用建筑工程设计技术措施哪一条???我找遍了2009版的技术措施也没看到有这一条,网上查了一下,说是在2.6.5条,但是机构体系篇2.6.5条是框剪结构的说明,其他基本都没有2.6.5条,请各位大侠指点~!!!
免费打赏
hsp8656
2013年06月27日 19:17:55
2楼
跪求各位大侠指点
回复
mcs001
2013年06月27日 19:25:09
3楼
基础构件(包括地下室挡墙)的允许裂缝宽度可以放宽至0.4mm,但要满足一定条件,见2009版全国民用建筑工程设计技术措施—结构(混凝土结构分册)第2.6.5-2条及其说明。;P
回复
hsp8656
2013年06月27日 19:36:28
4楼
mcs001 发表于 2013-6-27 19:25 基础构件(包括地下室挡墙)的允许裂缝宽度可以放宽至0.4mm,但要满足一定条件,见2009版全国民用建筑工程设 …谢谢这位兄弟~!!!
回复
无间道
2013年06月28日 06:13:20
5楼
记住,是有限制条件的!
回复
西十一
2014年05月23日 23:17:51
6楼
谢谢
回复
设计小兵
2014年06月02日 22:02:22
7楼
mcs001 发表于 2013-6-27 19:25 基础构件(包括地下室挡墙)的允许裂缝宽度可以放宽至0.4mm,但要满足一定条件,见2009版全国民用建筑工程设 …谢谢你的回复,我也在找这个依据
回复
沉默剑客
2014年06月06日 08:59:17
8楼
楼主没有好好找吧
回复
沉默剑客
2014年06月06日 08:59:52
9楼
沉默剑客 发表于 2014-6-6 08:59 楼主没有好好找吧P14
回复
大林
2014年06月07日 21:00:51
10楼
见2009版全国民用建筑工程设计技术措施—结构(混凝土结构分册)第2.6.5-3条:基础构件(包括地下室挡墙)的允许裂缝宽度可以放宽至0.4mm。《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009第8.1.13条当地下室外侧设建筑防水层时,外墙最大裂缝宽度可取0.4mm。
回复
antkingg
2014年06月09日 19:37:40
11楼
有条件才能这样控制的
1米以上的厚板基础不用控制,这个概念上就定义了混凝土自防水的效果
回复

相关推荐