现在有点没有把握,不知道会不会存在结构安全问题,如果没有结构问题,只要处理防水问题就好了,如果有结构问题,有什么号的加固方案吗,有图,大家帮忙看看
现在有点没有把握,不知道会不会存在结构安全问题,如果没有结构问题,只要处理防水问题就好了,如果有结构问题,有什么号的加固方案吗,有图,大家帮忙看看
2楼
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第12页,一般正常室内环境允许裂缝0.2mm。
如果不超过的话,回弹检测下砼强度,因为这种开裂大多是因为砼振捣不密实或是养护不到位造成的,如果砼强度有问题的话则需要联系设计院做补强处理。
回复
3楼
主要还是要看湖南台强度和裂缝的大小,看这样子可能是混凝土浇筑和易性差造成的
回复
4楼
应该是混凝土配比及材料、养护方面出了问题
回复
5楼
裂缝太多了点。分析原因,应该有以下几点:1、混凝土本身有问题,变浇筑边开裂;2、浇筑混凝土时收面过早,在混凝土初凝后未收第二道面引起开裂;3、线管压住板筋紧贴模板,底筋保护层过小;4、拆模过早,楼板强度还未达到承受上部荷载引起开裂;5、养护不到位。
建议楼主在裂缝较多的楼板处选择有代表性的凿开检查,同时请结构设计人员现场查看定处理方案,已经裂成蜘蛛网形的建议直接凿掉重新施工
回复
6楼
yong3723 发表于 2013-6-28 11:18 裂缝太多了点。分析原因,应该有以下几点:1、混凝土本身有问题,变浇筑边开裂;2、浇筑混凝土时收面过早, …正解。。。。。。。。。
回复
7楼
先分析原因,从原因下手去判断结构稳定性,然后再决定是不是联系设计单位出方案
回复
8楼
混凝土质量,收面,保养,都存在问题,请问保养过了吗?要处理不?成本不高,把裂缝凿开,聚氨酯上底,旧报纸压面,再上聚氨酯,干了之后,1:3水泥砂浆混107胶水,你懂的?什么堵漏灵,堵漏王,那都是瞎搞,是在板面上搞的,不是在顶棚上做的,明白?希望看得懂……保证不再漏水……不信可以试试,要是还是漏水,你可以拿刀来砍我……
回复
9楼
我倒。。。。看不到图:lol,学习学习
回复
10楼
楼主辛苦啦,谢谢分享
回复
11楼
谢谢 分享学习了
回复