钢框架-支撑体系部分纵向梁柱铰接问题
dominicliu
dominicliu Lv.4
2013年06月27日 13:31:42
只看楼主

请问一种钢框架-支撑体系,横向刚接,由于室内纵向建筑要求不能做支撑,只能在纵向外墙做支撑,室内纵向梁与钢柱铰接变成组合梁,可以做到的吗?看有些设计手册说可以,但不知道实际可以做吗?

请问一种钢框架-支撑体系,横向刚接,由于室内纵向建筑要求不能做支撑,只能在纵向外墙做支撑,室内纵向梁与钢柱铰接变成组合梁,可以做到的吗?看有些设计手册说可以,但不知道实际可以做吗?
免费打赏
maliao5813
2013年06月27日 14:04:19
2楼
路过赚金币
回复
njytzzg
2013年06月28日 10:10:27
3楼
概念很模糊
回复
zyhjiao
2013年06月28日 10:32:11
4楼
可以做,大部分的水平力都让外纵向柱承担了,会造成受力不均匀。
回复
zyy901017
2013年06月28日 17:12:27
5楼
这个应该可以,我现在也在施工一厂房
回复
xiaoxitian123456
2013年06月28日 22:39:46
6楼
问题好复杂
回复
chengxiaojian98
2013年06月30日 19:33:36
7楼
我也不懂了
回复
youguxianyunyehe
2013年07月01日 10:12:00
8楼
应该可以,但会造成受力不均匀。
回复
gwj0614311
2013年07月02日 12:19:41
9楼
我是来学习的...
回复
wdmxsmmmr
2013年07月02日 13:45:23
10楼
同样的问题 请前辈帮忙解决 谢谢
回复
wdmxsmmmr
2013年07月03日 09:37:54
11楼
前辈 帮忙解决下 谢谢
回复