多高层模板支撑体系是否必须连续支顶三层?有没有规范?
蜂花薛岳
2022年09月29日 08:55:42
来自于建筑施工
只看楼主

         在多高层建筑中,模板支撑体系一般连续支撑三层,也就是 “三拆一”支模方案 。 “三拆一” 是指 我们在做模板方案的时候,根据以往经验,一般会至少配置三套模板及支撑体系 来支撑着三层楼面。拆下最早支的一套模板,保留二套模板,将拆下的一套往上安装,完成浇筑新一层混凝土楼面,如此周转向上,称为“三拆一”,如下图abc所示楼板支模方案。


         在多高层建筑中,模板支撑体系一般连续支撑三层,也就是 “三拆一”支模方案 “三拆一” 是指 我们在做模板方案的时候,根据以往经验,一般会至少配置三套模板及支撑体系 来支撑着三层楼面。拆下最早支的一套模板,保留二套模板,将拆下的一套往上安装,完成浇筑新一层混凝土楼面,如此周转向上,称为“三拆一”,如下图abc所示楼板支模方案。

如遇到特殊情况,无法满足上面三层支顶的情况该怎么办?我们先看看规范有没有相关要求。

规范一
GB50666-2011 《混凝土结构工程施工规范

上面条文中提到了多个楼层间底层支架拆除时间,其 核心是 根据混凝土强度来确定, 没有提到需要连续支顶的要求。  
规范二
JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规程》

条文说明
无论是规范 GB50666还是JGJ166, 归根结底还是根据混凝土强度来确定! 当经过计算,楼板混凝土强度如果能承受顶部作业层传递到本层的施工荷载以及上部结构荷载,可以不满足连续支顶三层的行业规定。如果地方特殊规定必须满足连续支顶三层时, 模板支架层拆除后,需要采用二次支撑回顶,以增加连续支模层数。

相关推荐