无功功率显示负值
ht317038
ht317038 Lv.2
2013年06月27日 12:05:00
只看楼主

前辈们好! 咨询个问题,低压配电柜出线柜上有个数显表,可以显示无功功率,为什么显示的是负值啊。。。三相全是负值。电容柜没投,不会过补, 电流线也没有接错。 前辈们帮忙解释解释, 谢了!

前辈们好! 咨询个问题,低压配电柜出线柜上有个数显表,可以显示无功功率,为什么显示的是负值啊。。。三相全是负值。电容柜没投,不会过补, 电流线也没有接错。 前辈们帮忙解释解释, 谢了!
lt2686057
2013年06月29日 17:47:42
2楼
调换电压信号线,三种接法只有一种是对的。
回复
zht62652379
2013年06月29日 22:21:29
3楼
怎么算40。5KV实际 电流 [
回复
wangle309
2013年06月30日 10:58:12
4楼
正负只是代表功率的方向,看你认为那边是正了
回复
gaozhuo2008qz
2013年07月02日 09:41:44
5楼
三相电压和三相电流接线是否对应!
回复
jackjack30173017
2013年09月25日 14:51:47
6楼
通常是电流线接反了,
回复
gaozhuo2008qz
2013年09月26日 10:32:01
7楼
可能是电压和电流信号未对应,也可能是功率表显示负值代表无功缺口!
回复
晶昱电能科技
2013年10月08日 11:19:44
8楼
一般情况电流线接反了,
回复

相关推荐

APP内打开