10千伏配电线路距离35千伏变电站12千米,500千瓦电机启动前电压9200V,启动后8000V,怎样解决提高电压,请各位大侠指点
10千伏配电线路距离35千伏变电站12千米,500千瓦电机启动前电压9200V,启动后8000V,怎样解决提高电压,请各位大侠指点
12楼
楼上意思是应该改为110kv供电,可能的话。我这里也有同样的问题,10kv公用线路,供电半径18km,且首段8km无负载接入,70%的负载在线路后段接入,每年迎峰度夏线损率可高达12%。合种办法想尽,觉得装个10kv调压器可行。
回复
13楼
iamcmh 发表于 2013-6-27 08:42 电机端加电容补偿上级变电站有载调压顶……..我也这么觉得
回复
14楼
电机应该早加了电容补偿了吧。变电站母线调高,其他出线怎么办?
回复
15楼
这种现象1核算电缆截面积,2检查电机启动时间。如果是专供线路,可以调节变压器的分接头;不是专供可以考虑增加降压启动设施。
回复
16楼
计算下电缆截面,负载端加补偿。
楼上说的调高二次出口电压,离变压器近的电气会过压的。不建议使用。如果不行的话,加装变频器也是个办法。投入看国产、进口之分了
回复
17楼
在35KV变压器调压(一次侧调至33.25KV分接头),在电机控制柜10KV母线上并联10KV补偿电容器。
回复
18楼
1.给35KV变压器进行调压。
2.电机加电容补偿。
回复