10千伏配电线路距离35千伏变电站12千米,500千瓦电机启动前电压9200V,启动后8000V,怎样解决提高电压,请各位大侠指点
10千伏配电线路距离35千伏变电站12千米,500千瓦电机启动前电压9200V,启动后8000V,怎样解决提高电压,请各位大侠指点
2楼
电机端加电容补偿
上级变电站有载调压
回复
3楼
上级变电站有载调压,这个不现实,一调就所有出线电压都提高2.5% 5%
其实算了一下,12km 1000kW 功率因数0.8,YJV-3x120的电缆,电压损失才3%,也就是未端10.1kV,你的电缆是不是太小了点?
回复
4楼
增加电缆截面、电容补偿等。
回复
5楼
我是来学习的 谢谢
回复
6楼
到群里来,快到群里来273300480
回复
7楼
启动前、后的电压是否为稳定值?
两者相差较大,且与配电电压额定值相差也比较大,有两个原因:
1. 该线路供电线径过小或负荷过重,造成启动前电压低
2. 上端35kV容量不足,造成启动前后电压值相差较大
回复
8楼
我是来学习的:lol
回复
9楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-5 13:08 编辑
这个简单两个方法:.给35KV变压器进行调压(调节分接开关或者是有载变压器就进行有载调压)
回复
10楼
myqinpeng 发表于 2013-6-28 19:40 这个简单两个方法:1.给35KV变压器进行调压(调节分接开关或者是有载变压器就进行有载调压),2.增大10KV供 …原35kv该110kv电源。
回复
11楼
xzg009 发表于 2013-6-28 20:12 原35kv该110kv电源。不知道你在说什么,脱离话题:lol
回复