双拼电缆的载流量
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年06月25日 22:20:46
只看楼主

双拼电缆的载流量如何求解?有哪本规范或者设计手册上吗?求指点

双拼电缆的载流量如何求解?有哪本规范或者设计手册上吗?求指点
云飘飘
2013年06月26日 07:17:16
2楼
可能要乘以一个系数0.8.
回复
qf76882479
2013年06月26日 11:06:40
3楼
安全载流量相加,各自再对应环境及敷设条件下的载流量相加再乘以系数,并联后的允许载流量约为单根电缆的1.7——1.8倍
回复
z553835995
2013年07月04日 19:42:28
4楼
qf76882479 发表于 2013-6-26 11:06 安全载流量相加,各自再对应环境及敷设条件下的载流量相加再乘以系数,并联后的允许载流量约为单根电缆的1. …这个数据是哪里来的?
回复
wephonegg
2013年07月04日 22:08:28
5楼
这就是一个普通的并联电路,用基本的电路公式算就可以了。
回复
sjg9876
2013年07月09日 16:58:47
6楼
可以用,安全载流量相加,然后乘以0.85系数,2根要一样,这个我问设计院的工程师说的不会错!
回复
电工刀
2013年12月10日 17:17:12
7楼
查电缆修正系数
回复
cdleeyb
2013年12月10日 17:59:40
8楼
工业与民用配电设计手册 第九章有
回复
rome18_batti
2020年04月17日 12:40:49
9楼

楼上正解

回复

相关推荐

APP内打开