耳朵戴着听诊器,手持听筒,不时地把听筒放在在变电所电容器室的开关柜角角落落,俨然一副医生正在问诊病患……6月13日,在35千伏杨府变,仙居县供电局配电运检中心的“电医生”们正在对站内35千伏电容器室的配电柜开展超声波局部放电检测。据该班组负责人介绍,这种带电检测手段在仙居县供电局尚属首次应用,利用便携式的检测设备,对运行中的电力设备开展带电检测常态化管理,问诊把脉设备和电网安全。 为了进一步加强变电设备的状态管理,更加规范和有效地开展电力设备的带电检测工作。变电运检中心首次运用超声波和地电波(TEV)检测相结合的技术进行封闭式开关柜局部放电带电检测,对全县10个35kV变电所及6个10kV开闭所全面开展带电检测,确保迎峰度夏期间的电网安全运行。据悉,这种检测,能及时监测电力设备的内部绝缘状态,可提前发现电力设备的潜伏性故障,从而有针对性地采取措施,杜绝设备事故的发生或升级,节省人力物力,避免因检修时间较长造成经济损失,从而为企业羸得良好的经济效益。
“以前,对封闭式配电柜内的设备没有先进的检测方法,设备潜在的局部放电会使设备的绝缘层损坏,不仅会造成停电,而且会危及人员的安全。现在有了这台开关柜超声波地电位局放仪,我们便可以通过一种或多种局放测试信号的对比分析,有效地排除现场干扰,提高缺陷类型识别的准确性。”该中心副主任徐光洁说。