各位,我想问下,低压开关柜的绝缘电阻怎么测测,用摇表怎么接线呢?感觉每次测出来的都感觉不对。最好能举例说明,谢谢
各位,我想问下,低压开关柜的绝缘电阻怎么测测,用摇表怎么接线呢?感觉每次测出来的都感觉不对。最好能举例说明,谢谢
2楼
楼主是如何测量的?又为何感觉不对?数值都是多少?
回复
3楼
dianqipanli 发表于 2013-6-25 20:53 楼主是如何测量的?又为何感觉不对?数值都是多少?我是红色接主铜排,黑色接接地排,测出来是20MΩ,辅助回路,红色接辅助回来上的一条火线,黑色接接地排,测出来也是20
回复