防雷接地系统接地电阻的具体测量方法.?
xvli7766
xvli7766 Lv.2
2004年08月02日 18:15:38
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷接地系统接地电阻的具体测量方法.?仪器?传统的测量方法误差是否太大?您处现在怎么做?请教!!

防雷接地系统接地电阻的具体测量方法.?仪器?传统的测量方法误差是否太大?您处现在怎么做?请教!!

免费打赏
w3556843u
2004年08月02日 18:35:00
2楼
以下是引用xvli7766在2004-8-2 18:16:00的发言:

防雷接地系统接地电阻的具体测量方法.?仪器?传统的测量方法误差是否太大?您处现在怎么做?请教!!


一般大多采用的是ZC28B----2接地电阻测试仪,操作很简单的,看下它的说明书,很快就能测试操作的。

回复
xvli7766
2004年08月02日 19:06:00
3楼
谢谢你!这种仪器贵不贵?我这里工地有人用欧母表距测点20米测,几次测的结果差别很大有时大于4欧姆有时小于4欧姆.问怎么评定结果.我觉得他的方法和仪器不对.但我在这方面不太懂.不知怎么答复?忘继续赐教!
回复
w3556843u
2004年08月02日 19:09:00
4楼
以下是引用xvli7766在2004-8-2 19:06:00的发言:
谢谢你!这种仪器贵不贵?我这里工地有人用欧母表距测点20米测,几次测的结果差别很大有时大于4欧姆有时小于4欧姆.问怎么评定结果.我觉得他的方法和仪器不对.但我在这方面不太懂.不知怎么答复?忘继续赐教!

具体的价格我不清楚,但不会很贵,大概在300元以内吧!

回复
xvli7766
2004年08月02日 19:17:00
5楼
非常感谢!
回复
唐龙
2004年08月03日 02:27:00
6楼

我还是认为传统的摇表要可靠些。


回复
xmznt
2004年08月03日 08:24:00
7楼
建议用接地电阻测量仪!
回复
ccs7638
2004年08月03日 09:23:00
8楼
我们这也是用摇表
回复
xmznt
2004年08月03日 10:10:00
9楼
摇表是用于绝缘之中的!
回复
owen@dq
2004年08月03日 10:12:00
10楼

4105,数字式的,这个表价格不贵,如果要的话联系我,QQ:80368002

不错,估算电阻方法请见我发表的文章,http://96121.126.com

回复
cwp
2004年08月03日 18:21:00
11楼

绝缘电阻摇表和接地电阻摇表是两种不同用途的电器测量仪表。