微断给VRV机组供电问题
kevinyoko
kevinyoko Lv.2
2013年06月25日 15:10:37
只看楼主

帖子原本在断路器区,想想这也是供配电专业的问题就又贴过来一次最近做一个写字楼工程,概况是4栋多层写字楼、会议楼。业主采购了81台多联机VRV变频空调机组,每个模块机功率6.8KW~16.1KW不等,打算用D曲线微断给这些机组配电;我的考虑如下:1、根据样本变频空调机组内部为2~3台压缩机,里面至少有一台变频压缩机和一台定频压缩机,配散热风扇;压缩机功率3~4.4KW,风扇0.275KW,品牌是海信日立;

帖子原本在断路器区,想想这也是供配电专业的问题就又贴过来一次
最近做一个写字楼工程,概况是4栋多层写字楼、会议楼。业主采购了81台多联机VRV变频空调机组,每个模块机功率6.8KW~16.1KW不等,打算用D曲线微断给这些机组 配电;我的考虑如下:
1、根据样本变频空调机组内部为2~3台压缩机,里面至少有一台变频压缩机和一台定频压缩机,配散热风扇;压缩机功率3~4.4KW,风扇0.275KW,品牌是海信日立;
2、空调机组应该均自带压缩机(电动机)启动及保护措施,故配电柜出线处不再重复设置电机保护措施;
3、以最大不利方式考虑启动电流,故就权且把VRV机全当定频压缩器一起启动来看。
以16.1KW/380V机组为例,最大运行电流30.6A(未考虑压缩机效率),尖峰电流为2*7*30.6A=428A(未考虑 断路器可靠系数K=1.2),考虑到给电机全压启动时间留一定余量,用63A微断验算电流比值D型曲线 428/63=6.8In<7In<10In ,故拟采用D曲线63A微断作为空调机组配电用开关。
以上的想法是一来可以适当节省空调机组用动力配电柜个数,二来采用微断也可节省投资费用,仅就躲避尖峰电流冲击防止开关误动作考虑,不知道这样做是否合适。
以上思路也是参考了《民用建筑电气设计数据手册》第二版,第9.3.3节481页的资料,此资料里仅有一栏使用了微断。
我说说自己的想法,我认为D曲线微断适合给小电动机(非重要无舒适性等特殊要求的普通负荷,≤3KW)和空调压缩机配电。结合此工程,设备安装时需要注意配电柜内微断安装的间距,防止微断过热电气性能下降。对于D曲线微断用于电动机配电及控制有好多版本,有说电动机功率≤1KW,还有≤3KW,也有≤7.5KW,这方面的技术依据暂时还没想清楚。
谢谢有这方面经验和看法的朋友给予宝贵意见!

相关推荐

APP内打开