干式变压器间距要求
zhangye080111
2013年06月25日 14:56:56
来自于变压器
只看楼主

请问,两台干式变压器之间有没有间距要求?谢谢

请问,两台干式变压器之间有没有间距要求?谢谢
免费打赏
shuidong0223
2013年06月25日 21:14:54
2楼
那要看干式变压器外壳的防护等级 如果是IP4X以上时 两台变压器可以没有距离
如果外壳的防护等级在IP3X以下是 那要看变压器怎么摆放 如果是两窄边相对摆放时相距0.6米
如果是有外壳的门两边相对摆就要考虑门是否打的开 一般是窄边长度加上0.6
回复
zhangye080111
2013年06月27日 09:59:33
3楼
shuidong0223 发表于 2013-6-25 21:14 那要看干式变压器外壳的防护等级 如果是IP4X以上时 两台变压器可以没有距离如果外壳的防护等级在IP3X以 …非常感谢!:)
回复
shuidong0223
2013年07月18日 23:14:28
4楼
zhangye080111 发表于 2013-6-27 09:59 非常感谢!大家多多互相学习