关于防火规范中消火栓设置场所的疑问
fengjiyelun
fengjiyelun Lv.10
2013年06月25日 09:38:01
只看楼主

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。


8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

问题
1、既然设有室内消火栓,为什么“人员密集公共建筑”还要“宜设置消防软管卷盘”?
2、4层及以下以及9000多 m3的办公楼是不是正好在规范以下就可以不设置消火栓?
3、学校的食堂、宿舍按那个类别考虑?8.3.1.2的“等”都包括哪些?作为规范是否应该留有这样的“活口”?
免费打赏
qddqgu
2015年08月05日 22:10:34
22楼
学习了,深入理解
回复
王瑞成
2015年08月06日 06:46:54
23楼
路过学习学习
回复
王铜
2015年08月06日 07:43:40
24楼
普通老百姓使用反冲力更小的卷盘,火灾初期,专业消防人员不一定在场。增加初期火灾扑灭的可能性。