大项目配电系统可行性分析
dt604140852
2013年06月24日 09:57:21
只看楼主

房地产开发,占地面积约640亩,东西长约1000米,南北约600米,中间有规划路,住宅建筑面积约50万建筑高度小于100米,商业约80万:大型商场、公寓、写字楼、酒店等。需要请教:负荷容量估算、高压进线电压等级、变电站、开闭所配置情况、主接线运行方式等、经济可行性分析、前期须注意事项、建筑结构预留等。先谢谢了

房地产开发,占地面积约640亩,东西长约1000米,南北约600米,中间有规划路,住宅建筑面积约50万建筑高度小于100米,商业约80万:大型商场、公寓、写字楼、酒店等。
需要请教:负荷容量估算、高压进线电压等级、变电站、开闭所配置情况、主接线运行方式等、经济可行性分析、前期须注意事项、建筑结构预留等。先谢谢了
dt604140852
2013年06月24日 09:58:49
2楼
另外补充一下:地下面积按15-20万估算
回复
lingxuct
2013年06月24日 10:31:54
3楼
“东西长约1000米,南北约600米,中间有规划路,住宅建筑面积约50万建筑高度小于100米,商业约80万:大型商场、公寓、写字楼、酒店等”

“负荷容量估算、高压进线电压等级、变电站、开闭所配置情况、主接线运行方式等、经济可行性分析、前期须注意事项、建筑结构预留等”

可以看出,住宅小于商业,住宅建筑只有50万,商业建筑且有80万,这个规划,是个城市建设,1公里长的街道不算小了吧?

商业用电按80W/平方米计算,得有64000KW;住宅用电按40W/平方米计算,得有20000KW;总共84000KW,需要35KV二路电源,二台50MVA主变还没有什么裕量了。
回复
lingxuct
2013年06月24日 10:46:18
4楼
“高压进线电压等级、变电站、开闭所配置情况、主接线运行方式等”:

想供电可靠性高一点,就必须扩大主变容量;考虑经济就不能扩得很大(还有没有更远的规划?),个人建议:没有110KV时,用35KV二路,每路的容量要有1650A(二路能互为备用)的能力!

35KV系统做成双母线加旁母的结构,三台40MVA(35/10KV)主变,变到10KV系统也需要是正副母;

因为是二台主变,不宜做成单母分段,用正副母方式运行,对变压器调整电源方便。

如果做成单母分段,则35/10主变需要二台100MVA,这么大的变压器,用35KV就不合适了,需要110KV电源了,再则,100MVA容量的变压器,低压侧10KV也不合适了(10KV的额定电流有5774A),电流太大了,不好找10KV断路器。
回复
dt604140852
2013年06月24日 12:36:29
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-24 10:46 “高压进线电压等级、变电站、开闭所配置情况、主接线运行方式等”:想供电可靠性高一点,就必须扩大主 …谢谢版主:能不能用35KV直接变400V的变压器,变配电室在地下,用干变,经济性呢?
回复
dt604140852
2013年06月24日 12:41:28
6楼
我们这变压器是不收基本费的,只按电量、电价收费,平时其它费用没有,负载率可达80%,不需要考虑变压器负荷小时停用。我山西大同的,这儿电充足,供电部门有些条件松
回复
dt604140852
2013年06月24日 12:54:53
7楼
另外:常用回路失电后,备用回路投入运行时:二、三级负荷全部分励切除,备用回路只带一线负荷,备用回路估计负荷是常用负荷的四分之一,考虑进线电压等级做10KV的,应该怎样互投?
商业用电按80W/平方米计算;住宅用电按40W/平方米计算,感觉选取的值有点高,考虑到系数,我想按5万KW考虑,是否有点小?
回复
lingxuct
2013年06月24日 13:07:46
8楼
朋友可以自己也计算一下,50000KW也应有计算吧?

“备用负荷是常用负荷的1/1”,则常用负荷50000,备用电源需要12500,你想单电源用50000,另加一路联络为12500?
回复
lingxuct
2013年06月24日 13:11:14
9楼
朋友可以自己也计算一下,50000KW也应有计算吧?

“备用负荷是常用负荷的1/1”,则常用负荷50000,备用电源需要12500,你想单电源用50000,另加一路联络为12500?

在末端低压负荷可以这样设计,在高压规划时,不可能有12500KW5 备用电源!除非你所定区域(这么大一个城市,公共场所用电没有一级负荷,电梯、消防等)没有一级负荷!
回复
lingxuct
2013年06月24日 13:12:42
10楼
朋友可以自己也计算一下,50000KW也应有计算吧?

“备用负荷是常用负荷的1/1”,则常用负荷50000,备用电源需要12500,你想单电源用50000,另加一路联络为12500?

在末端低压负荷可以这样设计,在高压规划时,不可能有12500KW这么大的 备用电源!除非你所定区域(这么大一个城市,公共场所用电没有一级负荷,电梯、消防等)没有一级负荷!
回复