消防水池方面的问题
wode0418
wode0418 Lv.10
2013年06月22日 15:35:42
只看楼主

消防水池补水管一般都是几个啊,两个吗,再者对补水管的管径有没有要求?谢谢各位的指导。

消防水池补水管一般都是几个啊,两个吗,再者对补水管的管径有没有要求?谢谢各位的指导。
君临天下
2013年06月22日 22:24:21
2楼
1.补水管一个就行啦。要从环状管网上接出。 2.消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
回复
云飘飘
2013年06月23日 07:39:28
3楼
要看采用什么阀,遥控浮球阀的进水管一个,普通的进水管两个。
回复
huangzhimin
2013年06月24日 10:31:51
4楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.6.2条强制性条文规定: 消防水池应符合下列规定:

1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
6 消防水池的保护半径不应大于150m;
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。
回复
houqingdi1981921
2013年06月24日 11:18:58
5楼
补水管管径如何确定?
回复
huangzhimin
2013年06月24日 14:54:43
6楼
houqingdi198192 发表于 2013-6-24 11:18 补水管管径如何确定?可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.6.2条条文说明第4歀内容:4 在火灾情况下能确保连续补水时,消防水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。确保连续补水的条件为:1)消防水池有2条补水管且分别从环状管网的不同管段取水,且其补水量是按最不利情况计算。例如,有2条进水管,其补水量就要按管径较小的补水管计算。如果水压不同时,就要按补水量较小的补水管计算。2)若部分采用供水设备,该供水设备应设置有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),且能使供水设备不间断地向水池供水的输水管不少于2条时,可减去火灾延续时间内补充的水量。在计算补水量时,仍应按补水能力最小的补水管进行计算。
回复
wode0418
2013年06月24日 17:08:55
7楼
huangzhimin 发表于 2013-6-24 14:54 可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.6.2条条文说明第4歀内容:4 在火灾情况下能确保连 …您同时解答了我另一个问题,就是水池满足室内消防三个小时的用水量,这三个小时是指的是,泵开始抽水,水池液位下降,自动补水,补水没有泵抽水块,直至泵抽开池中水,共三个小时,是这么理解吗。
回复