关于800KVA的干式变压器配多大的真空断路器?
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年06月22日 14:48:45
只看楼主

一组KYN28A-12柜,排列时:计量柜,进线柜,PT柜,四台出线柜,出线下面标注的是四台800KVA的干式变压器,图纸上没有写出进线和出线真空断路器的规格,那么800KVA的干式变压器,应该配多大的真空断路器呢?请问有没有计算公式计算电流?谢谢大家!

一组KYN28A-12柜,排列时:计量柜,进线柜,PT柜,四台出线柜,出线下面标注的是四台800KVA的干式变压器,图纸上没有写出进线和出线真空断路器的规格,那么800KVA的干式变压器,应该配多大的真空断路器呢?请问有没有计算公式计算电流?谢谢大家!
免费打赏
电工刀
2013年06月22日 17:35:24
2楼
具体要通过计算,动热稳定行效验才可以得出真空的参数. 高压一次电流=46A,常规真空630A/25KA就可以,具体还的计算!对保护整定的参数都是由计算的出的依据
回复
电气奇才
2013年06月22日 19:23:43
3楼
嗯,依楼上的计算选择
回复
zjhylsj
2013年06月22日 20:20:25
4楼
短路电流水平要考虑,打个比方,如到50千安,可选断路器最小都需1250安
回复
zjhylsj
2013年06月22日 20:20:56
5楼
短路电流水平要考虑,打个比方,如到50千安,可选断路器最小都需1250安
回复
zjhylsj
2013年06月22日 20:23:00
6楼
短路电流水平要考虑,打个比方,如到50千安,可选断路器最小都需1250安
回复