请教各位前辈关于施工图的问题
zeroshura
zeroshura Lv.3
2013年06月21日 15:34:19
只看楼主

PKPM出来的图纸,是不能直接用来施工的吧。是不是要手动的修改下配筋,请问各位前辈修改配筋如何修改,要根据什么原则,总不能胡改一气吧。还有就是,是不是PK出来的所有图纸都要手动修改。

PKPM出来的图纸,是不能直接用来施工的吧。是不是要手动的修改下配筋,请问各位前辈修改配筋如何修改,要根据什么原则,总不能胡改一气吧。还有就是,是不是PK出来的所有图纸都要手动修改。
免费打赏
林夕一梦
2013年06月21日 16:31:22
2楼
哎,这个问题估计很少有人会回到你的,你到公司了,没人带你?PK如果出的图能用我们早就下岗了。手动改筋自然是根据计算配筋以及挠度、裂缝、构造要求来配筋。所有图纸都要手动修改,或者自己画。
回复
jianzhufdm
2013年06月21日 17:13:38
3楼
:)不是做设计的飘过!
回复
zeroshura
2013年06月21日 23:57:02
4楼
linxi0922 发表于 2013-6-21 16:31 哎,这个问题估计很少有人会回到你的,你到公司了,没人带你?PK如果出的图能用我们早就下岗了。手动改筋自 …去年年底的时候进的设计院,都是画些乱七八糟的图,我问公司那个带我的,他总是说叫我先看规范,我都看了半年了,刚工作的时候就买的规范,来回背了好几遍了。。。
回复
无间道
2013年06月22日 06:05:39
5楼
调整的原则很简单。既要保证结构安全和建筑功能的使用的要求,又要尽可能标准化,方便面施工。