对于风管阻力计算公式P=RL(1+K),如何权衡k值?
暖通郭郭
2013年06月21日 08:02:40
来自于通风排烟
只看楼主

弯头、三通不多的情况K取1-2,弯头、三通较多的情况取3-5。这也太笼统了,各位前辈们是怎样权衡K值的呢?

弯头、三通不多的情况K取1-2,弯头、三通较多的情况取3-5。这也太笼统了,各位前辈们是怎样权衡K值的呢?
免费打赏
人石械
2013年06月26日 10:00:35
2楼
这东西只是一个估算公式,很多都是经验,也就是个近似值,当然经验越多,越心中越有数.难说明白的
回复
云飘飘
2013年06月29日 07:19:22
3楼
这个公式计算起来来去蛮大的。
回复
tom_6622
2013年06月30日 07:52:14
4楼
认认真真的做计算也不难,干嘛估算呢?估算的结果很不准的
回复
jalsmida
2013年06月30日 14:40:54
5楼
建议风管压阻还是做个计算书吧,估算出入比较大
回复
z826980045
2013年07月02日 09:20:08
6楼
详细计算比较好
回复
mei99113
2013年07月02日 16:52:32
7楼
要看各个三通 变径哇等这种局部阻力系数哇,算起来都烦的,估算完全是可以的
回复
mei99113
2013年07月02日 16:56:00
8楼
阻力就是沿程跟局部的和,当弯头啥的不多时局部阻力取沿程的2~3倍,当弯头三通比较多的时候取沿程的4~5倍,而沿程阻力很好计算就是1.2X最不利环路的长度,不知道对你有没有帮助。
回复