请教各位结构工程师:一个两层小框架结构,设计图纸要求的独立基础埋置深度为650mm,可基坑开挖到400mm深时即遇岩石层,无法再往下深挖。这个时候我们决定对能挖到400mm深的基础采用对岩石植筋的方法,对于连400mm深也挖不到的地方采用加大基础底面积的方法。请问各位同行,这样做是否可行?是否可靠?
我在另外一个贴中已经回答过了。
回复
3楼
这样的工程不需要对岩石植筋,也不需要加大基础底面积。基础高度按400进行复核即可,但要注意复核柱主筋在基础内的锚固是否满足要求。
回复
4楼
楼主你好!
岩石层如果是稳定可靠的,直接钻孔植筋做柱子就可以了。曾经在山上做个一个类似的少层框架楼,也是挖到岩石层,是连成一整片的,大面积的岩石,可靠稳定,直接按照上面所述的施工方法处理,完工之后良好使用至今。
而且不需要加大基础底面积,既然已经挖到岩层了,承载力已经相当足够了。结构设计的埋深只是一个暂定值,具体得看挖出来的实际情况。
回复
5楼
基础的埋置深度,还应该与当地的冻土深度有关,基础底应在冻土层一下。
回复
6楼
岩石地基没有埋深要求,只要建筑满足稳定性要求(抗倾覆,抗滑移)。这在《基础规范》里直接讲明的。
回复
7楼
这个应该需要经过设计院的许可吧
回复
8楼
dddddddddddddddd
回复