照明回路到底使用三线还是两线?按理说,现在一般都是I类灯具,外壳都是要接地的啊,应该使用三线啊。怎么看到的工程有的是两线,有的是三线啊?很疑惑,请大神赐教啊?
照明回路到底使用三线还是两线?按理说,现在一般都是I类灯具,外壳都是要接地的啊,应该使用三线啊。怎么看到的工程有的是两线,有的是三线啊?很疑惑,请大神赐教啊?
2楼
建筑照明设计标准 GB 50034-2004 7.2.12当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。因此说,如果照明回路用的是I类灯具(金属外壳),就得用三根线;如果是II类灯具(加强绝缘———非导电外壳),线路只需二根线。
回复
3楼
建筑照明设计标准 GB 50034-2004 7.2.12当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。因此说,如果照明回路用的是I类灯具(金属外壳),就得用三根线;如果是II类灯具(加强绝缘———非导电外壳),线路只需二根线。
回复
4楼
原来如此~~~~~~~~~~~
回复
5楼
I类灯具都需要三根线,目前基本都是。
回复
6楼
现在基本上都是I类灯具,所以要三根线了,只有II类灯具才是两根线。如果I类灯具用两根线,那就不符合建筑照明设计标准。
回复
7楼
另外安全电压的两根,就是说隔离变压器或控制器出来后的二次侧不能接地:)
回复
8楼
我现在在设计中都用3根。L+N+PE
回复
9楼
需要三根线
回复
10楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:赞成
回复
11楼
呵呵,设计都是3根线,可实际施工都是只做两根线的,只在低于2.4米的才用三根线
回复