关于规范上风管的加固措施的疑问
dindin628
dindin628 Lv.2
2013年06月20日 17:27:13
来自于通风排烟
只看楼主

通风验收规范上 写着矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施。这句话怎么理解?我的理解是矩形风管边长大于630mm且长度大于1250mm的要加固或者边长大于630mm且大于单边面积大于1.2㎡的要加固。现在我们这一个监理一定要咬死边长大于630mm或者管段长度大于1250mm或者单边面积大于1.2㎡的要加固,三种条件符合其中一种就要加固。

通风验收规范上 写着矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施。这句话怎么理解?
我的理解是矩形风管边长大于630mm且长度大于1250mm的要加固或者边长大于630mm且大于单边面积大于1.2㎡的要加固。
现在我们这一个监理一定要咬死边长大于630mm或者管段长度大于1250mm或者单边面积大于1.2㎡的要加固,三种条件符合其中一种就要加固。
现在我工地上做的是单边长600,管段做了1900mm的风管,监理一定要加固,有没有熟悉的师傅告之下。谢谢
免费打赏
kangliu1101
2013年07月23日 01:34:31
2楼
不是施工单位的,但我理解人家监理说的对。
回复
q25415632
2013年09月03日 09:24:50
3楼
好好看看验收规范的说明吧, 写着矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,且管段长度大于1250mm。是且不是或
回复
co1453987949172
2016年10月31日 16:30:46
4楼
楼上说的 “且长度大于1250mm” 是圆形风管的,矩形风管的要求是没有且的,验收规范里矩形风管是均应采取加固措施,所以你们监理说的对。
回复
bigchill
2017年03月30日 18:49:20
5楼
楼主理解没错,监理说得不对,GB50243-2002第4.2.10的条文解释得很清楚,是且的关系,将边长、管段长、表面积三者统一考虑
GB50738-2011第4.2.15条的确对圆形风管用了且,矩形风管没用且,但结合上下文以及2002规范的解释,也应该能看出这里无论加不加且字,都是且的意思,理解成或肯定不对,如果监理或质检验收的人是个语文没学好,只看文字不理解本质的, 还真不太好解释
另外国标图集14K118:空调通风管道的加固布置图中就没有针对小于630的管道
回复