求高人,消防应急电源问题
qiuhuangying
2013年06月20日 10:42:31
只看楼主

本公司,共计三栋楼(A,B,C),单设一个变电所(在楼外),变电所内设发电机,三栋楼各有一个配电室。设有消防泵房,在A座楼。消防泵房安装有末端切换箱。 1、原设计市电经变电所到A座配电室,再经抽屉式开关柜到泵房。发电机接到每座楼配电室单独一个配电柜上(为区别,在这里称应急供电柜)。此配电柜出线接到泵房末端切换箱。 2、由于有时停电,将发电机经开关柜与变电所开关柜连接,当停电时,用发电机供电。

3、发电机至各楼原单独配电柜(应急供电柜)的电缆取消。

问题:现在作为隐患要整改。 如果简单将发电机与A座配电室 (应急供电柜)连接,将导致此配电室出现火情时不能启动消防泵,是否必须将发电机出线不经A座配电室到消防泵房末端切换箱?
免费打赏
zhaocongjin
2013年06月21日 16:21:30
12楼
路过,学习了
回复
shishuaijun
2013年06月21日 16:42:47
13楼
路过学习下,希望有更多大神解释
回复
lz407846618
2013年06月22日 01:38:45
14楼
恶魔的脚印 发表于 2013-6-21 08:42 消防泵做自动巡检应该是公安部强制规定的,你消防泵平时不用,到着火时很可能开不起来,所以要设置自动巡 …你好,想问一下就是现在的消防巡检规范上有没有明确的要求在什么时候必须设计上巡检系统。
回复
lz407846618
2013年06月22日 01:40:29
15楼
开始设计的第一条为何要进行修改呀。
回复
l2515848
2013年06月23日 11:50:20
16楼
必须要整改,消防不允许的,就是违反末端切换的条文,发电机接在A配电房,那么配电房至水泵是单电源,可靠性降低了
回复
ww1983ww
2013年06月23日 11:59:56
17楼

路过,学习了
回复
ousheng130321
2013年06月23日 13:35:42
18楼
lz407846618 发表于 2013-6-22 01:40 开始设计的第一条为何要进行修改呀。我是来学习的
回复
恶魔的脚印
2013年06月24日 08:47:37
19楼
lz407846618 发表于 2013-6-22 01:38 你好,想问一下就是现在的消防巡检规范上有没有明确的要求在什么时候必须设计上巡检系统。主要是消防泵吧,这个看各地公安局,消防局要求的。规范上好像暂时没看到
回复