求高人,消防应急电源问题
qiuhuangying
2013年06月20日 10:42:31
只看楼主

本公司,共计三栋楼(A,B,C),单设一个变电所(在楼外),变电所内设发电机,三栋楼各有一个配电室。设有消防泵房,在A座楼。消防泵房安装有末端切换箱。 1、原设计市电经变电所到A座配电室,再经抽屉式开关柜到泵房。发电机接到每座楼配电室单独一个配电柜上(为区别,在这里称应急供电柜)。此配电柜出线接到泵房末端切换箱。 2、由于有时停电,将发电机经开关柜与变电所开关柜连接,当停电时,用发电机供电。

3、发电机至各楼原单独配电柜(应急供电柜)的电缆取消。

问题:现在作为隐患要整改。 如果简单将发电机与A座配电室 (应急供电柜)连接,将导致此配电室出现火情时不能启动消防泵,是否必须将发电机出线不经A座配电室到消防泵房末端切换箱?
恶魔的脚印
2013年06月20日 11:52:46
2楼
在变电所内设置应急配电柜 由发电机引导应急配电柜,应急配电柜出一路备用电源,变电所出线柜出一路市电电源,构成两路电源 之消防泵 末端双切!
回复
恶魔的脚印
2013年06月20日 11:53:28
3楼
当然 消防泵得做自动巡检系统
回复
qiuhuangying
2013年06月20日 12:09:42
4楼
高人:1、消防泵自动巡检是什么
2、应急配电柜出一路备用电源至泵房,如果先到A楼配电室,再到泵房是否违规
回复
wyjmb
2013年06月20日 14:33:02
5楼
“3、发电机至各楼原单独配电柜(应急供电柜)的电缆取消。” 为什么取消?
“问题:现在作为隐患要整改。” 隐患在哪?
回复
恶魔的脚印
2013年06月21日 08:42:31
6楼
qiuhuangying 发表于 2013-6-20 12:09 高人:1、消防泵自动巡检是什么 2、应急配电柜出一路备用电源至泵房,如果先到A楼配电室,再到泵 …消防泵做自动巡检应该是公安部强制规定的,你消防泵平时不用,到着火时很可能开不起来,所以要设置自动巡检。2先到A楼再到消防泵就是3级配电了,多一级增加成本,而且你消防泵要接入消控中心控制,所以配电所出来直接供电较为合适。
回复
liu583829685
2013年06月21日 08:50:50
7楼
恢复原来的设计,即:1、原设计市电经变电所到A座配电室,再经抽屉式开关柜到泵房。发电机接到每座楼配电室单独一个配电柜上(为区别,在这里称应急供电柜)。此配电柜出线接到泵房末端切换箱。
回复
开开心笑一笑
2013年06月21日 10:01:32
8楼
争论中学习 希望看到更详细的解说 谢谢各位高人
回复
heqijian101694
2013年06月21日 10:14:01
9楼
路过,学习了。
回复
yimengxp
2013年06月21日 12:49:45
10楼
希望高人来解答一下
回复
lizhenping29
2013年06月21日 15:45:35
11楼
:)路过,学习了
回复

相关推荐

APP内打开