这个配电箱怎么接线啊!
xiariyouling
2013年06月20日 07:32:24
只看楼主

本帖最后由 xiariyouling 于 2013-6-21 18:36 编辑 配电连线问题。

本帖最后由 xiariyouling 于 2013-6-21 18:36 编辑

配电连线问题。
46a685bf9b27d2eb5f2d.pdf
31.4 KB
立即下载
zfwkkgzjs
2013年06月20日 11:07:49
2楼
不是这样的,那个火空报警器,只是一个控制器.我们的做法是一个零序互感器串入主回路,,二次线圈连到火灾报警器,,报警器输出接到进线开关分励线圈上,
回复
xiariyouling
2013年06月20日 20:53:39
3楼
zfwkkgzjs 发表于 2013-6-20 11:07 不是这样的,那个火空报警器,只是一个控制器.我们的做法是一个零序互感器串入主回路,,二次线圈连到火灾报警器 …谢谢,这个我今天也搞懂了。就是那个圆柱形熔断器又是怎么连接的呢?
回复
zfwkkgzjs
2013年06月20日 23:18:07
4楼
是小安数的吗?在你的图纸上是没有体现圆柱形熔断器是要接线的啊,.你图纸上就显示了主开,分开,火灾报警器,就这些元件.有两种情况,一是箱体面板上的电源指示,二是提供给你火灾报警器的电源.
回复
xiariyouling
2013年06月21日 08:20:04
5楼
zfwkkgzjs 发表于 2013-6-20 23:18 是小安数的吗?在你的图纸上是没有体现圆柱形熔断器是要接线的啊,.你图纸上就显示了主开,分开,火灾报警器,就 …图纸有的,就是这个元件:RT14-20/6A。非常感谢您,应该是给火灾监控探测器提供电源的。能否给个QQ号加个好友?谢谢!
回复
taojian0920
2013年07月04日 16:38:10
6楼
好的设计资料,值得学习!
回复
yangyong05009
2013年07月04日 21:05:03
7楼
taojian0920 发表于 2013-7-4 16:38 好的设计资料,值得学习!这个火灾报警探测器不能直接接在主回路上,只需引出个检测点线出来就好,我的理解是这样,
回复
lipeng892359166
2013年09月25日 15:22:20
8楼
一个配电箱的图纸
回复
sushibo4321
2013年11月02日 16:43:31
9楼
看不懂~~~:)
回复
qq261798577
2013年11月09日 14:17:05
10楼
这个配电箱很简单啊,找个做成套的人随便给你解释
回复
tyrone3000
2014年01月27日 10:12:43
11楼
画个这样的图,就能施工了?
回复

相关推荐

APP内打开