楼板钢筋放错了,怎么办?
nbstong
nbstong Lv.7
2013年06月19日 22:32:14
只看楼主

楼板开间4米,进深6.3米,恒载4kn/m2,活载3kn/m2,6度区,施工图设计底部钢筋是三级钢8间距150,结果施工用了一级钢筋,这种情况该如何处理?需要加固吗?

楼板开间4米,进深6.3米,恒载4kn/m2,活载3kn/m2,6度区,施工图设计底部钢筋是三级钢8间距150,结果施工用了一级钢筋,这种情况该如何处理?需要加固吗?
免费打赏
設計詩
2013年06月19日 22:44:31
2楼
没有开玩笑吧~
回复
baoxiaowei
2013年06月19日 23:13:43
3楼
hhhhhhhhhhhhh:lol
回复
hyp1962
2013年06月20日 00:07:46
4楼
又原设计单位复核一下,如满足承载力要求,可以不处理。
回复
靖明love
2013年06月20日 00:14:10
5楼
这个估计需要加固吧!个人感觉。
回复
xglee511
2013年06月20日 01:11:50
6楼
这个钢筋代换有经过设计单位同意吗,还是设计出了变更的?需要复核下
回复
无间道
2013年06月20日 05:27:25
7楼
为什么不按照设计图纸施工?
回复
newlt_179
2013年06月20日 10:57:11
8楼
如果原配筋是按计算结果配的,肯定是需要加固的,按一级钢的话,估计构造配筋都勉强。
回复
asdf土木
2013年06月20日 14:18:07
10楼
已经计算 底部钢筋基本满足要求,负筋不满足要求 ,三级钢和一级钢相差很大,以后注意,可以不用加固
回复
qjl110406a
2013年06月20日 14:19:02
11楼
加固吧!未按设计施工:@
回复
天星逐月
2013年06月20日 14:27:35
12楼
主要是板厚,如果是150的板厚基本够了,再薄比较危险,裂缝、挠度可能都不满足要求。
回复

相关推荐

APP内打开