葡萄牙的设计,要求变压器是连接组是Dyn05这种连接优点是什么 ,缺点是什么??和国内常用DYN11相比这种连接有什么好的?

葡萄牙的设计,要求变压器是连接组是Dyn05这种连接优点是什么 ,缺点是什么??和国内常用DYN11相比这种连接有什么好的?
免费打赏
cibeidebishou
2013年06月19日 21:38:12
2楼
DY5是跟DY11就是一组绕组的同名端互换了一下,我想应该和11点接线是一样的。莫非是葡萄牙的国标是5点接线?
回复
九品芝麻官
2013年06月20日 14:48:44
3楼
cibeidebishou 发表于 2013-6-19 21:38 DY5是跟DY11就是一组绕组的同名端互换了一下,我想应该和11点接线是一样的。莫非是葡萄牙的国标是5点接线?嗯 是有一组同名端互换了一下 但是 我就想知道一下 这两种接法在变压器的使用过程中有什么不同呢 DY5控制谐波有好处?
回复
jiangxiaolong1988
2013年06月20日 15:00:06
4楼
学习过了,这些东西好多都不知道耶
回复
lingxuct
2013年06月20日 15:52:02
5楼
看一下你的指针式手表或挂钟,11点的短针(低压绕组)与5点的短针是不是相差180度?

那么,它就是高压绕组的Δ接法不变,低压绕组的头尾对调,把原来11点绕组的头接到星点上,尾当出线了。
回复
lingxuct
2013年06月20日 15:54:16
6楼
看一下你的指针式手表或挂钟,11点的短针(低压绕组)与5点的短针是不是相差180度?

那么,它就是高压绕组的Δ接法不变,低压绕组的头尾对调,把原来11点绕组的头接到星点上,尾当出线了。

结线组的正确表示:Δ/Yn-5
回复
九品芝麻官
2013年06月20日 17:39:56
7楼
lingxuct 发表于 2013-6-20 15:54 看一下你的指针式手表或挂钟,11点的短针(低压绕组)与5点的短针是不是相差180度?那么,它就是高压绕 …是不是高压三角形接法,低压星型接法的5点11点基本没什么却别, 只不过是使用的习惯不同呢?
回复
anqinghym
2013年06月20日 22:22:04
8楼
感觉电网里面多一点接线组不同的变压器,可以减少一些低次的谐波电流,对电网优质运行有好处。特别是在整流用变压器上面使用。
回复
电气奇才
2013年06月21日 15:12:27
9楼
lingxuct 发表于 2013-6-20 15:52 看一下你的指针式手表或挂钟,11点的短针(低压绕组)与5点的短针是不是相差180度?那么,它就是高压绕 …个人感觉这样出线就是为了增大高压绕组引出线无绝缘点与低压绕组引出线无绝缘点的电气间隙,保证了电气设备的安全运行
回复
有一片海滩
2013年06月26日 14:27:49
10楼
进来学习啦啦啦
回复
fu_junchun
2013年06月26日 17:39:52
11楼
DYN接法,可以减少一些低次的谐波电流,有三种DYn5、7、11三种,国内普遍使用11,国外使用5多些,
回复

相关推荐