【答网友问】关于荷载规范5.1.2条对活荷载标准值进行折减的疑问
北京院小李飞刀
2013年06月19日 12:41:16
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:15 编辑 【网友问】:各位高手,荷载规范5.1.2条对活荷载标准值进行折减,我现在有个消防通道的楼盖板,取活载标准值20KN/平方米,5.1.2条对设计楼面梁时,第3)小条里对双向板楼盖的梁活载折减系数取值不小于0.8,请问下,这里面的楼盖梁,包括次梁吗?谢谢高手指点。再请教一下,在进行梁荷载折减时,是人手动将荷载乘以0.8的系数后,再输入到活载里面呢,还是直接在PMCAD恒活设置时将活载折减打勾,让系统进行折减,两种情况我分别计算了下,后一种方法钢筋偏大很多。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:15 编辑

【网友问】:
各位高手,荷载规范5.1.2条对活荷载标准值进行折减,我现在有个消防通道的楼盖板,取活载标准值20KN/平方米,5.1.2条对设计楼面梁时,第3)小条里对双向板楼盖的梁活载折减系数取值不小于0.8,请问下,这里面的楼盖梁,包括次梁吗?谢谢高手指点。再请教一下,在进行梁荷载折减时,是人手动将荷载乘以0.8的系数后,再输入到活载里面呢,还是直接在PMCAD恒活设置时将活载折减打勾,让系统进行折减,两种情况我分别计算了下,后一种方法钢筋偏大很多。


【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html

【答网友问】:
26.png

26.png

免费打赏
ricky110122
2013年08月29日 14:32:39
12楼
支持支持支持
回复
redcattle1988
2013年08月30日 15:45:44
13楼
主次梁如何分别折减 在pkpm中如何实现
回复
jabray
2013年11月05日 17:53:02
14楼
支持支持支持
回复
qlb7610
2014年01月10日 16:28:54
15楼
还没明白到底该怎么折减
回复
huchunhui22
2014年02月09日 13:55:02
16楼
学习了,支持支持支持
回复
limin369
2014年02月09日 16:17:36
17楼
消防车可不考虑呀,见5。1。5条
回复
x670703714
2014年02月26日 09:25:10
18楼
我是来学习的
回复
x670703714
2014年02月26日 09:25:36
19楼
谢谢楼主分享
回复
x670703714
2014年02月26日 09:26:16
20楼
:):):):):):)
回复
xiensh
2014年02月26日 09:39:30
21楼
我是来学习的
回复