本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:15 编辑 【网友问】:各位高手,荷载规范5.1.2条对活荷载标准值进行折减,我现在有个消防通道的楼盖板,取活载标准值20KN/平方米,5.1.2条对设计楼面梁时,第3)小条里对双向板楼盖的梁活载折减系数取值不小于0.8,请问下,这里面的楼盖梁,包括次梁吗?谢谢高手指点。再请教一下,在进行梁荷载折减时,是人手动将荷载乘以0.8的系数后,再输入到活载里面呢,还是直接在PMCAD恒活设置时将活载折减打勾,让系统进行折减,两种情况我分别计算了下,后一种方法钢筋偏大很多。
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:15 编辑
【网友问】:
各位高手,荷载规范5.1.2条对活荷载标准值进行折减,我现在有个消防通道的楼盖板,取活载标准值20KN/平方米,5.1.2条对设计楼面梁时,第3)小条里对双向板楼盖的梁活载折减系数取值不小于0.8,请问下,这里面的楼盖梁,包括次梁吗?谢谢高手指点。再请教一下,在进行梁荷载折减时,是人手动将荷载乘以0.8的系数后,再输入到活载里面呢,还是直接在PMCAD恒活设置时将活载折减打勾,让系统进行折减,两种情况我分别计算了下,后一种方法钢筋偏大很多。
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
【答网友问】:
2楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-12-21 11:34 编辑
有时间的,帮我查查手册,把帖子里的哪一点补充全。
回复
3楼
第三条说的不对,算基础要折减。
原则:消防车荷载算是临时荷载,做一折减的幅度是比较大的。
回复
4楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-6-19 16:02 编辑 davyzhang6509 发表于 2013-6-19 15:18 第三条说的不对,算基础要折减。原则:消防车荷载算是临时荷载,做一折减的幅度是比较大的。第三条没有问题,允许不考虑消防车通道的消防车活荷载。刚才有些笔误,谢谢你的提醒。
回复
5楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-6-19 15:41 第三条没有问题,允许不考虑消防车通道的消防车活荷载。刚才有些笔误,谢谢你的提醒。消防车要考虑吧
回复
6楼
pkpm有缺陷,考虑不周到,所以梁柱设计还是不折减了,基础在JCCAD中折减
回复
7楼
大神,在PMCAD里不进行活荷载折减,而是在satwe里面“墙柱设计时活荷载折减”和“传给基础的活荷载折减”选择折减。这样做,可行吗?因为荷载规范对这里执行的是强条。。。至于PMCAD的活荷载不进行折减,可以吗?是不是会使配置的钢筋偏大很多?
回复
8楼
支持支持支持
回复
9楼
学习学习;额:):)
回复
10楼
让我来再看看规范。。。。。。
回复
11楼
:):):):):):):):)