Gb50545-2010 架空输电线路设计规范中7.0.6是怎么理解?
langrsr
langrsr Lv.7
2013年06月18日 23:06:01
只看楼主

按照规范上"通过污秽地区的输电线路,耐张绝缘子串的片数按7.0.3规定选择并已达到7.0.2的规定片数,可不再比悬垂子串增加。"是不是指耐张绝缘子串按高度修正后不用再考虑零值绝缘子?

按照规范上"通过污秽地区的输电线路,耐张绝缘子串的片数按7.0.3规定选择并已达到7.0.2的规定片数,可不再比悬垂子串增加。"
是不是指耐张绝缘子串按高度修正后不用再考虑零值绝缘子?
免费打赏
云飘飘
2013年06月19日 07:18:39
2楼
是的,仅指输电线路,变电所不含。
回复
langrsr
2013年06月19日 22:08:34
3楼
那是否全高未超过40m有地线的耐张杆塔,按照7.0.2选择绝缘子,也是不需要考虑零值绝缘子?感觉逻辑上有点混乱
回复
自行
2013年06月19日 23:38:18
4楼
7.0.2条规定的是最小片数,根据污秽等级计算超过最小片数后,不管是悬垂还是耐张,应按计算出的片数成串
回复
langrsr
2013年06月23日 21:21:15
5楼
比照DL/T5092 110~500kV架空送电线路设计技术规程,该条7.0.3应该是7.0.4
回复