请教下这里的设计师,塔吊装在地下室,塔吊遇到主楼后浇带,如图所示塔吊基础离后浇带一段距离,还是跟后浇带咬在一起,还是完全穿过后浇带?还有到了顶板后塔吊标准节洞口与后浇带位置该如何处理? 地下室底板后浇带能不能取消,或者后浇带往外面移动一跨行不行,结构上如何处理?
请教下这里的设计师,塔吊装在地下室,塔吊遇到主楼后浇带,如图所示塔吊基础离后浇带一段距离,还是跟后浇带咬在一起,还是完全穿过后浇带?还有到了顶板后塔吊标准节洞口与后浇带位置该如何处理?
地下室底板后浇带能不能取消,或者后浇带往外面移动一跨行不行,结构上如何处理?
2楼
这个帮你顶下!!这个我也想知道的!!
回复
3楼
最好的是避开后浇带。
回复
4楼
地下室底板后浇带不可以取消,如果跟设计人员商讨可以将后浇带位置挪一下可以是最好的,实在不行就把后浇带拐个弯,绕过塔吊基础;遇到楼板只能留洞口了,具体怎么处理要跟设计沟通。
回复
5楼
这个问题不懂,学习了
回复
6楼
不能取消 且最好是避开吧
回复
7楼
后浇带在塔吊位置绕个弯就可以了
回复
8楼
联系设计人员看是否能够移动位子,如果不行,则提交沿塔吊基础绕着设置是否可行。
回复
9楼
wayne_81 发表于 2013-6-20 14:41 后浇带在塔吊位置绕个弯就可以了地下室底板如果是沉降后浇带不可以取消,如果跟设计人员商讨可以将后浇带位置挪一下可以是最好的,实在不行就把后浇带拐个弯。如果是温度后浇带可采用收缩补偿方案处理,取消后浇带
回复
10楼
最好避让 。。。。
回复
11楼
不可取消,同意地板意见“拐弯绕开塔吊”
回复