本帖最后由 一江春水向东流 于 2013-6-18 11:37 编辑 网上看到的设计与施工问题1、前段时间碰到一个很奇怪的现象,设计的水泵及其供水管线相当的不合理设计水量为450m3/h,实际运行的水泵流量为170m3/h,请仔细看看,存在的问题有三个, 一是管径,(看水泵的吸程和扬程)由于用的是塑料管,在管道变径方面不会像碳钢管道和不锈钢管道那样可以自由变换,按照需要的管径计算,由于塑料管道相对于承压和承载来说,壁厚较厚,同样的设计流量和压力,碳钢管道壁厚5mm就可以的,塑料管道可能要10-12mm,甚至还要厚。(可以参见生产厂家的塑料管道选型资料)设计者没有考虑到壁厚对于管道内径的影响,从而影响水量的吸程的提供。
网上看到的设计与施工问题
1、前段时间碰到一个很奇怪的现象,设计的水泵及其供水管线相当的不合理
设计水量为450m3/h,实际运行的水泵流量为170m3/h,请仔细看看,存在的问题有三个,
一是管径,(看水泵的吸程和扬程)由于用的是塑料管,在管道变径方面不会像碳钢管道和不锈钢管道那样可以自由变换,按照需要的管径计算,由于塑料管道相对于承压和承载来说,壁厚较厚,同样的设计流量和压力,碳钢管道壁厚5mm就可以的,塑料管道可能要10-12mm,甚至还要厚。(可以参见生产厂家的塑料管道选型资料)设计者没有考虑到壁厚对于管道内径的影响,从而影响水量的吸程的提供。
二是,流量计的位置不对,设计者没有明确标明图纸上的位置,施工者不知道流量计的安装要求,造成了没有按照标准位置进行施工,显示数据严重不准。
三是,后面的管道阻力没有进行详细计算,关于管道在增加变径的阻力值的确定,和水泵的扬程选型不匹配。
2、其他设计与施工问题图片
大家还有什么图片,可以发上来交流下呀:lol