设计与施工乱象现场图片!!
wushuichuli88
2013年06月18日 11:36:06
来自于水处理
只看楼主

本帖最后由 一江春水向东流 于 2013-6-18 11:37 编辑 网上看到的设计与施工问题1、前段时间碰到一个很奇怪的现象,设计的水泵及其供水管线相当的不合理设计水量为450m3/h,实际运行的水泵流量为170m3/h,请仔细看看,存在的问题有三个,  一是管径,(看水泵的吸程和扬程)由于用的是塑料管,在管道变径方面不会像碳钢管道和不锈钢管道那样可以自由变换,按照需要的管径计算,由于塑料管道相对于承压和承载来说,壁厚较厚,同样的设计流量和压力,碳钢管道壁厚5mm就可以的,塑料管道可能要10-12mm,甚至还要厚。(可以参见生产厂家的塑料管道选型资料)设计者没有考虑到壁厚对于管道内径的影响,从而影响水量的吸程的提供。

本帖最后由 一江春水向东流 于 2013-6-18 11:37 编辑

网上看到的设计与施工问题

1、前段时间碰到一个很奇怪的现象,设计的水泵及其供水管线相当的不合理

设计水量为450m3/h,实际运行的水泵流量为170m3/h,请仔细看看,存在的问题有三个,
  一是管径,(看水泵的吸程和扬程)由于用的是塑料管,在管道变径方面不会像碳钢管道和不锈钢管道那样可以自由变换,按照需要的管径计算,由于塑料管道相对于承压和承载来说,壁厚较厚,同样的设计流量和压力,碳钢管道壁厚5mm就可以的,塑料管道可能要10-12mm,甚至还要厚。(可以参见生产厂家的塑料管道选型资料)设计者没有考虑到壁厚对于管道内径的影响,从而影响水量的吸程的提供。

二是,流量计的位置不对,设计者没有明确标明图纸上的位置,施工者不知道流量计的安装要求,造成了没有按照标准位置进行施工,显示数据严重不准。

三是,后面的管道阻力没有进行详细计算,关于管道在增加变径的阻力值的确定,和水泵的扬程选型不匹配。


20130102_6b4fec169707f1d9729eD2JMPhcCM5rx.jpg.thumb.jpg


20130102_073b5d4fe8cddd7766caGLe5qYUsECsT.jpg.thumb.jpg


2、其他设计与施工问题图片

20130103_3a2f99c08d495d474ad6lphZ3TIRwQlL.jpg.thumb.jpg

20130103_32ae9a10dfc1598f0b3bSKh58JyFRAB6.jpg.thumb.jpg

20130103_53279c0feed40498af92lNgOl9SxS9Z2.jpg.thumb.jpg

20130103_d102e17a6bf08e9109d0ZoezVMizYJHb.jpg.thumb.jpg

20130108_6bd099aef981c3ba6bd1JDGKgIeO2YmO.jpg.thumb.jpg
大家还有什么图片,可以发上来交流下呀:lol


co1461999726464
2016年05月07日 08:09:01
29楼
感谢分享,收下了!
回复
云淡风青
2016年05月08日 10:47:57
31楼
人人为我,我为人人。
回复
mmgps
2016年05月10日 14:36:11
32楼
乱的是够可以的