帮忙分析一下到底是空开过小还是质量问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2013年06月17日 21:55:02
只看楼主

空调室外机制冷额定功率25KW(三相电) 选用空开C65N C50A/3P现在的情况是,空调运行过程中,空开发烫,并有时会自动跳闸。关于以上情况,想请教几个问题?请问以上是什么原因造成的呢?空开大小如何计算和选择呢?空开有要求运行温度不能高于多少度吗?只知道发烫不好,有具体的温度要求没呢?麻烦给位帮我评判一下到底是空开过小还是空开质量有问题呢?(这样好分清到底是谁的责任)谢谢!

空调室外机制冷额定功率25KW(三相电) 选用空开C65N C50A/3P
现在的情况是,空调运行过程中,空开发烫,并有时会自动跳闸。关于以上情况,想请教几个问题?
请问以上是什么原因造成的呢?
空开大小如何计算和选择呢?
空开有要求运行温度不能高于多少度吗?只知道发烫不好,有具体的温度要求没呢?
麻烦给位帮我评判一下到底是空开过小还是空开质量有问题呢?(这样好分清到底是谁的责任)谢谢!
免费打赏
sjg9876
2013年06月19日 10:43:21
12楼
我同意zhao196的说法很正确。
回复
一路向东
2013年06月19日 10:56:39
13楼
云飘飘 发表于 2013-6-18 08:30 1、应该选择塑壳断路器。2、选择D型曲线。3、选择63A的断路器。正解。。。。。。。
回复
开心老爸
2013年06月19日 11:02:02
14楼
补充:常规可以选择63A断路器,但如果夏季负荷经常满负荷运行,建议选用80A断路器,D型曲线,因为空调机组的功率因数一般比较低
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年06月19日 16:12:26
15楼
这个至少也要D63A的。。。。型号随便了
回复
maonaimao
2013年06月19日 17:24:13
16楼
开关选小了。是不是应该考虑压缩机启动电流。我做我会选80-100A
回复
xiariyouling
2013年06月19日 21:44:43
17楼
这个很明显是开关过小了,开关大小至少应为额定电流的1.5至2倍,所以应选80A的熔断器。
回复
mqli2004
2013年06月20日 09:30:27
19楼
1.应该选塑壳开关,因为微断的分断能力低。2.考虑到空调机组的功率因数低和断路器的降容,断路器额定电流最好选80A。
回复
二两凉面
2013年06月20日 09:52:19
20楼
额定电流小了,只要在启动时微断能避开启动电流峰值而不跳闸,C型D型都可以吧。
回复
xuellright
2013年06月20日 12:54:06
21楼
二两凉面 发表于 2013-6-20 09:52 额定电流小了,只要在启动时微断能避开启动电流峰值而不跳闸,C型D型都可以吧。设备组总功率Pe(kW) 需要系数Kx 功率因数cosφ 有功功率Pc(kW) 无功功率Qc(kvar) 视在功率Sc(kW) 计算电流Ic(A)25.00 1.00 0.80 25.0 18.7 31.2 47.5
回复
xyzpilot
2013年06月22日 00:22:51
22楼
那位高手可以指导一下怎么计算吗?