帮忙分析一下到底是空开过小还是质量问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2013年06月17日 21:55:02
只看楼主

空调室外机制冷额定功率25KW(三相电) 选用空开C65N C50A/3P现在的情况是,空调运行过程中,空开发烫,并有时会自动跳闸。关于以上情况,想请教几个问题?请问以上是什么原因造成的呢?空开大小如何计算和选择呢?空开有要求运行温度不能高于多少度吗?只知道发烫不好,有具体的温度要求没呢?麻烦给位帮我评判一下到底是空开过小还是空开质量有问题呢?(这样好分清到底是谁的责任)谢谢!

空调室外机制冷额定功率25KW(三相电) 选用空开C65N C50A/3P
现在的情况是,空调运行过程中,空开发烫,并有时会自动跳闸。关于以上情况,想请教几个问题?
请问以上是什么原因造成的呢?
空开大小如何计算和选择呢?
空开有要求运行温度不能高于多少度吗?只知道发烫不好,有具体的温度要求没呢?
麻烦给位帮我评判一下到底是空开过小还是空开质量有问题呢?(这样好分清到底是谁的责任)谢谢!
免费打赏
siano1988
2013年06月17日 22:38:17
2楼
都有可能,首先,我觉得应该先确认你用的是不是正品的断路器,再次,选用的开关确实比较小,而且在选用空调的保护开关时,都是选用D型脱口曲线的空开。
回复
智库
2013年06月17日 23:08:57
3楼
开关明显小了,至少选60A才行。
回复
云飘飘
2013年06月18日 08:30:16
4楼
1、应该选择塑壳断路器。
2、选择D型曲线。
3、选择63A的断路器。
回复
xyzpilot
2013年06月18日 13:26:08
5楼
各位可以告诉我这么计算的吗?我采用的这种叫什么断路器呢?和塑壳断路器有什么区别呢?
回复
pluliang
2013年06月18日 14:15:48
6楼
空开小了,50A属于该回路的临界电流,你开空调说明天气很热,空开在外界温度较高的情况下小于额定值跳闸是常见的,但是空开过热说明空开的质量也有待研究。
回复
某男
2013年06月18日 20:04:26
7楼
云飘飘 发表于 2013-6-18 08:30 1、应该选择塑壳断路器。2、选择D型曲线。3、选择63A的断路器。我搞不懂为什么要塑壳断路器,一般的微断怎么不行?空调不算频繁启动吧?
回复
某男
2013年06月18日 20:06:53
8楼
选额定电流为63A的D型微断,我就觉得可以了。功率因数取0.8来计算嘛,需要系数取1。你这个断路器用的是热磁脱扣器,高温的时候肯定要做温度补偿的。
回复
某男
2013年06月18日 20:08:09
9楼
pluliang 发表于 2013-6-18 14:15 空开小了,50A属于该回路的临界电流,你开空调说明天气很热,空开在外界温度较高的情况下小于额定值跳闸是常 …热脱扣器在外界温度较高时,需要考虑到温度的影响。这个样本说明书里肯定有具体说明。
回复
ssqqugamd
2013年06月19日 09:51:19
10楼
应该取计算电流1.5倍,楼主选小了,应该选择80---100A.
回复
学无止境369
2013年06月19日 10:05:56
11楼
选用空开C65N C50A/3P型号不合理,C型用于照明控制,D型用于动力回路控制,两者脱扣曲线有差异,50A也偏小了,选用C65N D60A/3P 应该没问题

回复

相关推荐