新人求助柱配筋
lg511371012
2013年06月17日 17:19:00
只看楼主

新人一枚,由于建筑限制,导致结构布置不均匀,pkpm柱采用单偏压计算,结果两个方向的结果相差较大,请问我是应该按照大的一边对称配筋,还是应该按照实际结果配筋?还有角筋有的地方达8.1,求高手给个并筋的结构详图学习一下。感激不尽!

新人一枚,由于建筑限制,导致结构布置不均匀,pkpm柱采用单偏压计算,结果两个方向的结果相差较大,请问我是应该按照大的一边对称配筋,还是应该按照实际结果配筋?还有角筋有的地方达8.1,求高手给个并筋的结构详图学习一下。感激不尽!

QQ截图20130617171620.png

免费打赏
swr1989714
2013年06月17日 17:46:41
2楼
按实际的柱配筋配,看这个柱子是角柱吧 角柱应该按双偏压的计算结果配筋而且箍筋要全高加密噢~,并筋的图再11G101-1的第五十六页。
回复
lg511371012
2013年06月17日 19:42:00
3楼
swr1989714 发表于 2013-6-17 17:46 按实际的柱配筋配,看这个柱子是角柱吧 角柱应该按双偏压的计算结果配筋而且箍筋要全高加密噢~,并筋的图再 …感谢你啊,是的,是角柱,我点了角柱,是不是计算的时候就自动按照双偏压算了?
回复
swr1989714
2013年06月17日 21:34:36
4楼
lg511371012 发表于 2013-6-17 19:42 感谢你啊,是的,是角柱,我点了角柱,是不是计算的时候就自动按照双偏压算了?好像不会,建议还是点双偏压算算 对比一下:)
回复
无间道
2013年06月18日 06:12:01
5楼
只要满足计算结构和构造要求就可以了。没有规定一定要对称配筋。
回复
结构老卢
2013年06月18日 09:00:12
6楼
按照计算结果配筋即可,角柱也不一定全高加密,看抗震等级和是否是短柱等。。。
回复
建筑的魂
2013年06月18日 10:41:15
7楼
回复很好,受教了
回复
qjl110406a
2013年06月18日 15:10:21
8楼
单偏压计算,双偏压验算!
回复