框架柱钢筋内的拉钩
cp520530
cp520530 Lv.7
2013年06月17日 10:24:22
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-17 23:22 编辑 今天去现场发现我们的框架柱钢筋内的拉钩是‘‘隔一拉一’’还有拉钩只挂柱纵筋,没勾住箍筋,我问他们带班的咋回事,他说是新图集有,但是我没找到,求大神帮助,如果不是我可以去说他,对我的管理很有好处,谢谢指教

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-17 23:22 编辑

今天去现场发现我们的框架柱钢筋内的拉钩是‘‘隔一拉一’’还有拉钩只挂柱纵筋,没勾住箍筋,我问他们带班的咋回事,他说是新图集有,但是我没找到,求大神帮助,如果不是我可以去说他,对我的管理很有好处,谢谢指教
免费打赏
gxiang_1982
2013年06月20日 23:54:19
12楼
11G101图集里有单肢箍拉柱子纵筋,不拉箍筋的,不过图集自己都是矛盾的,说明中说设计没指定施工单位可以自行选择,但讲箍筋那一页又要求设计确定,自己扇自己脸,这帮子SB专家
回复
xiariyouling
2013年06月21日 21:43:05
13楼
你说的“隔一拉一”是不是指的“抗震设计时箍筋对纵筋至少隔一拉一”中的“隔一拉一”啊,如果是那就没错,如果不是,而是纵向间距的“隔一拉一”那就错了。另外,你所说的柱中拉钩应该叫单肢箍,单肢箍是可以不用勾住箍筋的,当然这个设计不同要求不同,图集没有强制说一定要勾住箍筋。请查阅11G101—1图集。
回复
cp520530
2013年06月22日 14:11:28
14楼
xiariyouling 发表于 2013-6-21 21:43 你说的“隔一拉一”是不是指的“抗震设计时箍筋对纵筋至少隔一拉一”中的“隔一拉一”啊,如果是那就没错, …是“抗震设计时箍筋对纵筋至少隔一拉一”中的“隔一拉一”啊,那样做不等于箍筋少肢数了吗?
回复
xiariyouling
2013年06月22日 20:12:34
15楼
安可cheng 发表于 2013-6-22 14:11 是“抗震设计时箍筋对纵筋至少隔一拉一”中的“隔一拉一”啊,那样做不等于箍筋少肢数了吗?箍筋怎么会少肢数呢?!你看一下设计图,柱中箍筋是怎么布置的,只要满足设计要求就没错,也就不会存在少肢数的问题。就是9度设防地区,也不可能每根主筋都用单肢箍来拉住或用二肢箍来箍住吧。要不你发个柱的配筋图个给我看看。
回复
姑苏慕容
2013年07月06日 10:59:54
16楼
拉筋和单支箍筋是两个概念,施工时,不但要钩住,还要绑扎,现在大多工人懒散,往上面一挂,就不管了
回复
zxg224
2013年07月06日 12:41:38
17楼
本帖最后由 zxg224 于 2013-7-6 12:44 编辑

11G101-1图集中柱子单肢箍的拉法
回复
cnqidiao
2013年07月06日 14:51:26
18楼
中国建材租赁网
回复
敬于才华
2013年07月06日 16:42:21
19楼
自己亲自看看图集,用技术规范要求证明带班的是在忽悠你!
回复
炮轰司令部
2013年07月06日 16:55:42
20楼
框架柱拉筋必须满拉,而且必须勾住箍筋!
回复
x1298633867
2013年10月13日 09:51:27
21楼
大武 发表于 2013-6-18 19:52 隔一拉一是剪力墙的有的布置要求 柱没有这样的要求啊 还是按图集来吧隔一拉一是剪力墙的有的布置要求 柱没有这样的要求啊 还是按图集来吧
回复

相关推荐

APP内打开