求助,在设计一个酒店上部22层90m,底层6.9m 地下室层高4.2m 覆土0.9m 上部模型和地下室组装计算时 发现地下室剪重比不符合规范要求,请问高手们该如何解决?
求助,在设计一个酒店上部22层90m,底层6.9m 地下室层高4.2m 覆土0.9m 上部模型和地下室组装计算时 发现地下室剪重比不符合规范要求,请问高手们该如何解决?
13楼
地下室应该不用考虑的
回复
14楼
黄小坤《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)若干问题解说中 2.10条“高层地下室,当嵌固部位在顶板时,一般不要求复核楼层最小地震剪力系数,因为地下室的地震作用是明显衰减的”
回复
15楼
来学习一下
回复
16楼
亲。一看你的层高是6.9下面的一个4.5都晓得你层刚度比坑定了
回复
17楼
9#正解,..
回复
18楼
地下室周围没有土的情况 怎么办 ?
回复
19楼
地下室楼层,无论地下室顶板是否作为上部结构的嵌固部位,均不需要满足高规4.3.12条地震剪力,书上有
回复
20楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-6-16 17:19 “地下室楼层,无论地下室顶板是否作为上部结构的嵌固部位,均不需要满足高规4.3.12条地震剪力系数的要求。” …无论嵌固部位在顶板或基础均不需调整,有依据说服审图单位么?
回复
21楼
地下室部位的地震剪力大部被周围土体吸收,这种条件下计算的剪重比既无意义,也没有必要。
回复
22楼
地下室部分不需要满足规范的剪重比要求
回复