求助,在设计一个酒店上部22层90m,底层6.9m 地下室层高4.2m 覆土0.9m 上部模型和地下室组装计算时 发现地下室剪重比不符合规范要求,请问高手们该如何解决?

求助,在设计一个酒店上部22层90m,底层6.9m 地下室层高4.2m 覆土0.9m 上部模型和地下室组装计算时 发现地下室剪重比不符合规范要求,请问高手们该如何解决?
免费打赏
shenglei620
2015年09月29日 11:26:38
23楼
地下室部分不需要满足规范的剪重比要求
回复
xiuqi-007
2016年05月12日 10:57:28
24楼
wensky 发表于 2014-3-14 15:49 黄小坤《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)若干问题解说中 2.10条“高层地下室,当嵌固部位在顶板时 …如果嵌固部位在基础顶呢?需要考虑吗
回复
xiuqi-007
2016年05月12日 10:58:17
25楼
wujian19861026 发表于 2013-10-23 10:18 地下室楼层,无论地下室顶板是否作为上部结构的嵌固部位,均不需要满足高规4.3.12条地震剪力系数的要求依据在哪里?审图会提吗
回复
qq1007725427
2017年06月22日 16:40:27
26楼
能不能总结下,到底要不要调整。:@:@
回复
大虾大虾
2017年06月27日 18:11:18
27楼
谢谢楼主分享。
回复
kugemei
2017年11月04日 19:38:21
28楼
滇西1944年 发表于 2014-4-6 10:55 地下室楼层,无论地下室顶板是否作为上部结构的嵌固部位,均不需要满足高规4.3.12条地震剪力,书上有大哥,那本书上有这条呢
回复
clj_2
2017年11月30日 10:12:55
29楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复

相关推荐

APP内打开