一个关于溴化锂直燃机系统的问题
goatherd
goatherd Lv.2
2004年11月14日 20:55:54
来自于中央空调
只看楼主

小弟正在做一个采用燃气为热源的溴化锂直燃机做主机的制冷/供暖两用系统,如今采用溴化锂机的很少,不知这种系统在机房布置等方面相对于那些常用系统有哪些需特别注意的不同之处?如哪位大虾能给在下提供这种系统的机房大样和系统图,在下将不甚感激,谢谢!wang.shl@pbworld.com

小弟正在做一个采用燃气为热源的溴化锂直燃机做主机的制冷/供暖两用系统,如今采用溴化锂机的很少,不知这种系统在机房布置等方面相对于那些常用系统有哪些需特别注意的不同之处?
如哪位大虾能给在下提供这种系统的机房大样和系统图,在下将不甚感激,谢谢!wang.shl@pbworld.com
免费打赏
cnbbzz
2004年11月15日 07:42:52
2楼
最近都是用这个,连续做了三个。

1。制冷/供暖主机为一台,而水流量不同,在水泵的选择上注意。

2。机房注意通风,不能为负压(就是同锅炉房),换气次数20次以上。

其它没有什么特别的。
回复
liuruntao
2004年11月15日 14:06:05
3楼
技术措施上写的较细
回复
sadam
2004年11月16日 10:09:01
4楼
按照燃油燃气锅炉房的做法
回复
goatherd
2004年11月20日 23:12:45
5楼
机房注意通风,不能为负压(就是同锅炉房),换气次数20次以上。
要这么大的换气次数吗?《规范》上才要求10-15次,而且有个远大的工程师给我发了份溴化锂直燃机机房的土建要求,上面提到机房换气大于4小时一次,外加每1万大卡热值燃料需要约15立方米的空气即可,这样下来根本还要不了10次换气,不过我还是取了大值-15次。
回复
cnbbzz
2004年11月21日 07:40:51
6楼
低压燃气设备通风量10次,中压20次,直燃机必定中压。

如果开敞式炉膛则40次,(当然锅炉和直燃机现在都不是)

送风量为排风量加上燃烧所要空气量,一般是0.7MW需要1000CMH