求教 : 溴化锂直燃机 “失火”报警 故障如何处理
czmyzq
czmyzq Lv.2
2006年01月21日 14:22:08
来自于中央空调
只看楼主

本单位有两台 大连三洋 C型直燃机近来 有一台突然出现 “失火”报警。查燃气压力正常、点火正常、各连杆连接部分都正常,燃烧一段时间(不固定)后突然报警。请大家帮忙找找原因谢谢!

本单位有两台 大连三洋 C型直燃机近来 有一台突然出现 “失火”报警。查燃气压力正常、点火正常、各连杆连接部分都正常,燃烧一段时间(不固定)后突然报警。请大家帮忙找找原因谢谢!
免费打赏
kxqkt
2006年01月23日 19:04:58
2楼
是否风、气配比不对
回复
rudian
2006年03月16日 12:18:01
3楼
检查所有过滤器,包括喷油嘴的滤网是否阻塞。如果不行,把别的机器上的光敏管和这台机的光敏管做一个互换,看看是不是这台机没事儿了,换的机有事。还不行的话,考虑空气压力开关(互换法)和油(或气)路上的电磁阀。不过后两种可能性比较小。(检测连接这几个部分的电路是否通畅,连接电线之间不能有能测量出的电阻)
还有,如果一些传感器失灵,检测数据跳来跳去,(比如高温发生器传感器突然由80上升到160)也会引起这一现象。
是不是炉膛长没有清理或是烟道阻塞,导致排烟温度高(燃油超过350度,燃气300度)停机报警。这种现象会在开机烧一段时间后发生。顺便用氧气表看看空燃比。低燃烧含量应在9左右。
回复

相关推荐