安装工长的烦恼:电气暗埋管屡次被破坏。
大西瓜
大西瓜 Lv.10
2013年06月16日 09:11:23
只看楼主

眼下正在进行地下室的预留预埋工作,当然电气预埋工作是这当中很大一部分。工程中电气暗配管屡次被破坏,造成返工现象严重。混凝土工在浇筑楼板混凝土的时候总喜欢踩着管子,多次沟通欠说无明显效果。作为一名水电施工人员对这种现象有无奈、有痛惜。在此想请教有经验的前辈:针对电气暗配管被土建工人破坏的情况有没有好的保护办法可以借鉴?除了浇筑混凝土的时候安排专人看管还有其他办法吗?

DSCN0211.jpg


DSCN0212.jpg


DSCN0215.jpg

免费打赏
jiutianbiaofeng
2013年06月16日 10:31:04
2楼
PVC电管及配件强度不够。
回复
fhs123456
2013年06月16日 22:05:09
3楼
撑住啊!!呵呵
回复
myw123456789
2013年06月17日 20:41:04
4楼
莫办法啊,有些是混泥土工不注意造成的,但有些是人为的
回复
xiaoliugong520
2013年06月18日 12:27:48
5楼
找甲方监理去协调啊
回复
cabom
2013年06月19日 17:38:45
6楼
管子壁不够厚吧**我们这里没有这种灯头盒**灯头盒也不用锁件的~~~
回复
xiariyouling
2013年06月20日 07:44:40
7楼
PVC线管管壁太薄,强度不够。另外,浇混凝土时肯定找专人看管,否则后果很严重,线管被踩断,浇混凝土的工人是根本不会去管你这些,直接就用混凝土埋掉。等到你穿线的时候,你就知道这郁闷的程度......呵呵。
回复
lingxuct
2013年06月21日 11:02:30
8楼
设计图上是这样的吗?PVC薄壁管可以直接埋在混凝土中的吗?
回复
大西瓜
2013年06月22日 08:50:29
9楼
lingxuct 发表于 2013-6-21 11:02 设计图上是这样的吗?PVC薄壁管可以直接埋在混凝土中的吗?是,为什么不可以呢?
回复
txd78124
2013年06月22日 09:54:27
10楼
pvc管要达到2.0mm厚度
回复
coolcoolrock
2013年06月24日 09:05:24
11楼
pvc的管不行吧,还是用FPC的吧,绑扎结实点儿,盒子都钉好了。浇灌的时候一般要有人跟着的,土建的那帮b肯定怎么方便怎么干,不会管你的
回复