关于水力平衡计算的一点理解。
stop_surf
stop_surf Lv.3
2013年06月14日 22:03:09
来自于采暖供热
只看楼主

一个85平方的采暖,配置24kw的锅炉,最不利环路为85m,计算系统水力,一共分为2段第一段 主管到分水器部分第二段 分水器到最远环路部分2段相加,得出系统的最不利阻力。小弟想请教下:我这个思路算法是否正确? 如果是系统阻力是正确的话,这个数值,是否可以做为水泵选型的参考?

计算.jpg

一个85平方的采暖,配置24kw的锅炉,最不利环路为85m,计算系统水力,一共分为2段

第一段 主管到分水器部分

第二段 分水器到最远环路部分


2段相加,得出系统的最不利阻力。

小弟想请教下:我这个思路算法是否正确? 如果是系统阻力是正确的话,这个数值,是否可以做为水泵选型的参考?

计算.jpg

免费打赏
潇湘
2013年08月08日 21:08:28
12楼
6楼说的对。3楼4楼参考
回复
guoxiyan0101
2013年08月31日 15:23:14
13楼
急需学习!!!!!
回复
ckn714
2013年09月25日 10:04:27
14楼
1、按负荷算总流量、各段流量
2、按流量,选定比摩阻(朋友给的经验数值是30-100),确定管径。
3、根据管径、比摩阻、流量等数据确定沿程阻力、局部阻力。
4、(最不利环路压力损失-最有利环路压力损失)/最不利环路压力损失*100%=不平衡率,控制在±15.